本文通过实验证明了用PLC构成水塔水位自动控制系统的方法。 一、 实验目的 用PLC构成水塔水位自动控制系统。
本人是建筑专业的,在单位兼管自来水,对水塔水位控制有个想法(如下图),对电气不太懂,只是很感兴趣,不知能否行得通,请各位专业人士指点。
哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?
消防水池液位计系统装置规范 根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置, 并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技 术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分: 消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。 及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器, 再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成, 在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。<
本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑 根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;审图要求高位消防水箱水位应在消防控制中心设置显示装置。我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?
如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?
消防水池(水箱)应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。 技术参数: 名称:消防专用液位显示装置 WHSE
规范规定了,消防水池及消防水箱的水位应该在消防控制室(盘)有所反映,我问了我们院弱电工程师,说消防报警盘只能高低液位报警,不能连续指示液位,不知道大家在做的时候,你们的消防水箱及消防水池的液位是怎么考虑的,只是就地指示嘛?欢迎大家提出自己的宝贵意见。
请问哪位使用microstation 绘图软件?我的中文无法显示,全是****。说是\Program Files\Bentley\Workspace\System\symb中的font.rsc,这个文件不对。哪位可以上传一个你们的,可以显示中文的版本的这个文件?十分感谢!!!
如题,《消火栓规范》GB50974-2014 4.3.9.2强条:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水位的装置,同时应由最高和最低报警水位。 条文说明:消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。 我想问既然怕消防水池没水灭不了火而设置水位装置,难道不怕消防水箱没水灭不了火吗? 难道就因为消防水箱容量没消防水池大,灭火主要还是靠消防水池,所以才不设置水位装置吗?
图1,你们是怎么确定各个水位的?图1正确吗?图中并没有标识出各个水位的差值是多少。感觉最低水位监视水位不对啊。应该比消防水箱最低水位要高一点才安全吧?下面两个为水位显示装置,大家怎么选啊。。
审图的说消防控制器应显示消防水池及消防水箱水位,但我见到消防图纸好像都没有反应这个问题,水位信号是否象探测器一样接入消防控制器?请指点
自动喷水灭火系统设计规范:11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。消防水池及水箱水位是否在控制室显示呢?还是说显示其是否正常的状态(高低液位报警)?
我在平面上关闭了图层进行三维预览,轴线墙等都隐藏了,平面时的窗也隐藏了,但是进入三维预览后,窗仍旧显示,但是墙和轴线等均没有了。这是为什么啊?
比如说喷淋自动管径,标出来的字体很粗,怎么才能让标注显示为细线?试了很多方法都不好使,哪位知道怎么解决,多谢
技能介绍 技能:外部参照管理 专治:由外部参照引起的各种图纸显示不全 法力值:★★★★★ 对应病症: 1. 图纸打开后发现内容显示不全,成片的缺失,切换到布局也是一样 2. 明明用电脑版CAD快速看图查看时显示完整,传到手机上却显示不全了 打怪直播间 1.
本帖最后由 sunshengyao1983 于 2016-11-10 19:12 编辑 Midas新手请教,从建筑大师导入的CAD轴网,转成结构大师中,不显示尺寸,在轴网编辑添加尺寸后,保存插入,怎么还是把尺寸过滤掉了呢? 另外 建模采用的主梁和次梁的选定有什么区别,能像PKPM一样全部按照主梁布置么?请高手指点
问大家个问题,一般以前我荷载计算都是全部相加计算的,现在有个项目点了自动计算现浇楼板自重,如此就不用计算现浇板的自重了,但是问题是在计算书中怎么体现这部分荷载已经计算进去了呢?在PKPM平面荷载显示校核中有个选项是[括号中为板自重],但实际上并没有显示,那如何让审图人知道我已经输入呢?以上的还只是单个文件的事情,假如另一个是按板厚自重未添加计算的,那如果要将两个文件组装计算,那荷载不统一怎么解决?是要将其中一个进行板厚自重的量进行删减活增加使之一致吗?谢谢大家:)