我是菜鸟。长期以来一直有一个问题困扰着我,就是电流互感器和电压互感器的二次侧接地的问题。是绕组的外皮接地阿,还是绕组的里面接地啊,还有如果是绕组的里面接地,那么不就是接地故障了吗?还能反映出一次侧的被测量吗? 我急切的想知道。谢谢!!!!!!
电流互感器二次接地问题。。。。1.二次接地是为了防止开路产生高电压 可是为什么接地二次没有与地形成回路呢2.二次为什么2点接地会出现上述回路现象呢
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!
测量250kw电机电流,采用4-20mA变送器,变送器输入0-5A(电流互感器800/5A),电流互感器不接地可以吗?保证外接不开路。
电流互感器二次侧接地要求
请教下,10kV电流互感器二次侧的S2端,在互感器处接地,又在引至端子的位置,再次接地,这样做有什么坏处? 为什么有地方不允许这么做?
请教一个问题:现知道零序电流互感器(型号不详)铭牌标明 二次额定电压500V 二次并联继电器0.03A 在消弧线圈接地的小电流接地系统发生接地时,小电流接地选线装置报告:零序电压 实部-0.07 虚部 +0.3 幅值 +0.3 零序电流 实部+0.5 虚部 +0.2 幅值 +0.6我们怎么知道接地时零序电压零序电流的一次值.......
电流互感器K2要连起来再接地吗请教高手:安装三相四线有功电表时,电流互感器K2按规定到底要不要连接在一起再接地啊,有人说要连,有人说不能连,电力局有没有规定啊 謝了!!!!!!!!!!
在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
如上所示,请帮忙解析下电流互感器B相为什么要和N线连接起来接地,
已知接地变容量为315MVA,求10kV接地变柜内的电流互感器的变比选择。根据接地变容量可以求出315/10/1.732=18.18A,然后不知道怎么选变比了。
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢