10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
.水泵自动供水控制原理图
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!
我家楼顶安装一个水塔,水塔里没水了每天都要人工去放水,很不方便,自来水管是一寸的PVC管,要安装什么装置才能自动放自来水?谢谢![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 编辑 ]
中央空调技术交底(水泵、水塔)
我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。
最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。
自动喷淋系统可以和水喷雾共用水泵吗?喷规" 10. 2. 1条规定:“系统应设独立的供水泵。自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统?
我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?
根据< >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。 2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。 总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。