10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
.水泵自动供水控制原理图
我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。
最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。
大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
现在有一工程里面涉及了自动喷淋、水喷雾及水幕系统,请教一下大家水幕系统与自动喷淋系统的加压泵可以共用吗?请高手们指导指导,谢谢!!!
我家楼顶安装一个水塔,水塔里没水了每天都要人工去放水,很不方便,自来水管是一寸的PVC管,要安装什么装置才能自动放自来水?谢谢![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 编辑 ]
中央空调技术交底(水泵、水塔)
无水塔消防时,求二级泵站泵站管路、输水管及管网的水头损失应采用消防流量,该消防流量是只消防用水的流量,还是生产及生活用水的最大时流量+消防用水的流量?在二版及三版复习资料中没有明确,请大家指点?
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 编辑 看了别人的电路图,都太复杂了,什么热继,熔断器,转换开关,按钮,信号灯等等等等,这些我都不需要,只想要最简单的原理图,越简单越好。先来示范一下一台泵的图,超级简单,希望好心人发的两台水泵的图也能这么简单。浮球本来有三条线的,一条公共线,一个常开,一个常闭,因为是一台水泵,只用到常开,所以常闭没标出来,但两台泵要用到常闭吧????一台泵那图有提到浮球控制,水位不高时浮球常闭端接通水位到设定高度时,浮球常开端吸合,1号泵抽水水位低了,1号泵停止下一
液位显示控制仪广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可分水、油、酸、碱、工业污水等各种导电及非导电液体。与水泵控制柜组成一套先进的液位显控设备,提供水泵的自动启停信号。液位显示控制仪是一款可以进行高低液位数字显示,并半自动或全自动化控制电磁阀、水泵的智能仪器。由水位传感器、显示控制箱两部分组成,采用LED数字显示。 使用LED液位显示控制器,设置好量程0~3米,用户收货后根据需要设定控制下限1.0米,控制上限2.5米,控制上上限2.8米,探测器装于屋顶水塔,中间加电缆联结,控制显示器装于一楼便于观察处,则在一楼便能直观的显示水的深度,并且水深低于1米时自动开启水泵,水深高于2.5米时自动关闭水泵,水深高于2.8米时系统发出声光蜂鸣报警,提醒值班人员到达现场处理。