判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
家里厕所漏水2个多月了。一开始淋浴液在用,漏水后就马桶和洗脸盆用水,淋浴没用水。装修的说排除水管漏水,因为水管是埋设到 防水以下,防水也没有渗水上来,(我猜测是洗脸盆接上来的水管渗水)把瓷砖敲了2块,现在瓷砖下面全是水,而且从门坎石,渗到卧室木地板下,门口的墙上也反碱。请各位大哥帮忙看看到底是哪里渗水,
一、 前言 漏水乃水库建设之大忌。为了防止漏水,水利工程师不得不采用复杂的工程措施,例如小浪底大坝下面增设了深达70m的混凝土防渗墙,以阻断覆盖层中的渗漏。但在一定条件下,漏水也可能是一件好事。433年前陕西省子洲县一处因山体滑坡而形成的湿地,其堵口的天然坝坝高约60m,坝后已淤地近千亩,大雨后坝内积水很多,但两三天内就渗漏掉,不影响坝地作物生长。这一天然形成的漏水水库至少起着两个重要的作用,即淤地和滞洪。它给我们一个启示:能否人工修建漏水水库以达到兴利除害和增加水资源供给总量的目的?如果可能,这样的水库应如何规划、设计和修建? 二、漏水水库的特点 修建漏水水库的总目标是尽可能把水土资源拦蓄在陆地上,减少入海的水沙总量,从而增加水资源的总供给量。与普通水库相比,漏水水库具有以下特点:
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会
二楼露面漏水,倒这层露面的时候我们用了设计更高标号的混凝土(之前做基础的时候质量不好)现在老师傅们说 出现这样的问题,可能是1楼露面转换梁不够力,导致上的柱子下沉,从而促使楼板崩裂,出现漏水现象请问打什么有解救方法吗
智能听漏仪特点 先进的触摸屏设计 自动滤波与放大功能 完全图标模式 漏水噪音记录分析模式 256个模拟与数字滤波频段 气体漏水检测模式 气体示踪仪
简单来说,地埋管就是将管道隐藏在地下的管道安装措施,这种方法有利于整体的美观效果,但一旦发生漏水就比较难处理,需及时进行修复,而地埋水管漏水怎么查,一起来看看吧。 1、要是室内地埋水管出现了漏水,那么检测方法比较简单,前
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
求助各位大师: 我单位办公楼属于筏板基础,可是电梯井底面最低总是出现漏水,井内处理过好多次效果不理想,请各位大师指点一二! 先谢谢了
平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
日常使用的金属屋面整体性都还可以,主要是由于一些薄弱环节引起的屋面渗漏问题,关于金属屋面的薄弱环节有很多地方,例如风机、烟囱等突出物就是易发生渗漏问题的薄弱环节,而这类突出物是必须要加装的,所以我们要找到渗漏原因并解决。 风机等突出物之所以会出现渗漏问题,原因主要有两点,一:建造过程中结构搭接错误,导致尺寸没有把控好,由于风机是圆形开孔,所以一旦搭接不到位,会出现缝隙,形成漏水隐患;二:风机本身特性,由于风机长期振动,导致与周围屋面板有松动现象发生,一旦周围的防水胶有脱落现象,渗漏问题也就随之而来。 解决风机等处的渗漏问题时,金属屋面专用维护系统会使用粘接力强的基层涂料与耐伸缩性的配套聚酯布与耐老化的表层涂料,形成一个整体,对这类节点部位进行防水处理。