1、地下室的挡墙一般设置有扶壁柱,柱子作为车库框架的边柱,是否需要考虑挡墙的土压力传至挡墙,挡墙再传至柱?我以前一般是分开算的,即挡墙按连续梁计算,柱子在整体模型计算。并且很多工程都是这样的。(挡墙一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)2、现在有人提出将扶壁柱脱开挡墙,即柱与挡墙净距100,楼板还是相连,这样施工恐不便,且施工单位多半会一起浇砼,且楼板也当作挡墙支座。这样好吗?即在一片挡墙设置扶壁柱反而不利?请各位大虾不吝赐教。
《建筑边坡工程技术规范》12.2.9条,悬臂式挡墙和扶壁式挡墙的抗滑、抗倾覆稳定性验算应按本规范的第10.2节的有关规定执行。但10.2节并没有倾覆和滑移稳定性验算的相关内容。
图纸简介: 该图为7种不同尺寸扶壁式挡墙配筋图及各细部构造图,共含8张图纸。包括1#扶壁式挡墙立面图、1#扶壁式挡墙平面图、1#扶壁式挡墙立板、踵板配筋图、1#扶壁式挡墙肋板配筋图等。 投稿网友: binshuiye 上传时间:
小弟正在做挡墙项目,需要输入扶壁式挡墙,扶壁式挡墙的断面不是一个封闭的环,请问该如何输入!
04年做的个一边坡设计,填土边坡,坡底下仍为填土,故采用桩基础,冠梁上为6m高钢筋混凝土扶壁挡墙。希望对大家有参考价值。
图纸简介: 这是一个扶壁式挡墙的设计图集,挡墙高度4m至12m,图纸内容很详细。 投稿网友: jinhb881001 上传时间: 2011-04-09
扶壁式挡墙图纸,大家看看,欢迎多提宝贵意见
小弟刚刚接触挡土墙设计,现在在做扶壁式挡墙的设计和计算,然后发现采用悬臂式挡墙时可以对立板和底板的交界位置做成加腋处理,但是在设计扶壁式挡墙时,没有办法考虑加腋。请问理正岩土中能否实现扶壁式挡墙的加腋计算和出图?
设计要求550,结果做到地平300了。如图2——2!钢筋已绑扎好一定要返工吗??
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
采用插筋搅拌桩地基处理高填土扶壁式挡墙地基新方法
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
重庆某地河岸挡护工程主要目的保护河岸并利用填方做一块平地。------------分割线----------项目主要包含:下部重力式挡土墙+河岸浆砌片石护坡+上部扶壁式挡土墙----------------------------图纸仅供参考和学习,如用于其他目的后果自负!!!
1 如果是砌石挡墙,底部用600mm的素砼垫层。那计算挡墙稳定等 是不是要考虑素砼和挡墙间的滑动问题??我听人说,计算时素砼垫层不用考虑,就当作挡墙是直接建在地基上的。对吗?如果计算不考虑素砼垫层,那是不是把垫层的厚度加到砌石挡墙的高度中,然后看成砌石挡墙直接建在地基上的情况计算稳定等?垫层起到什么作用??2 有些挡墙底部用钢筋混凝土做底板,那用理正计算后 得到钢筋面筋,请问 底板的钢筋是怎么样的情况?主筋 分布筋是怎么样的?要双层布置吗??
一20米高的岩质边坡,采用锚杆挡墙进行支护,墙背后水平距离11.5米处有一桥的嵌岩桩基,嵌岩部分刚好在破裂面以内,详附图。这种情况下计算挡墙侧压力时需要考虑嵌岩桩的影响吗?那里有相关的说明? 如果在破裂面以外呢?