一篇建筑论文,希望对你有帮助
一篇论文
CFG桩复合地基设计如何提设计要求
基础规范、地基处理规范都有条文要求对CFG桩进行试桩;但有的地区又区别对待了一下,对于甲级等级的CFG复合地基必须试桩;乙级及以下的如有相关经验实例,可不进行试桩;不知道是什么文件、规范对此的要求?
CFG桩复合地基的作用机理
论文简介:本工程是武汉至黄石铁路三标段地基处理加固工程,整个工程中分为两段,第一段位于黄山水库2号大桥与王崇山隧道进口之间,地质地貌为丘陵地区... 投稿网友:lijie4635 上传时间: 2013-07-07
图纸简介: 该图纸为某项目CFG桩复合地基处理设计说明,图纸包括:CFG桩复合地基处理设计说明。 投稿网友: sd_jp 上传时间: 2014-06-05
本帖最后由 mingoll 于 2015-10-23 09:19 编辑 独立基础下CFG桩复合地基处理
复合地基设计桩型的合理选用
CFG桩复合地基技术及工程实践 共6卷第1卷
CFG 桩复合地基设计如何提设计要求.rar
CFG桩复合地基技术及工程实践PDF
本人根据用户反馈进行了修改,软件更加人性化,大伙觉得好用的话请回帖支持一下!不然不厚道啊
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基设计计算,非常详细,值得一看!
10.1.1 石灰桩复合地基适用于处理饱和黏性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等土层;用于地下水位以上的土层时,应根据土层天然含水量增加掺和料的含水量并减少生石灰用量,也可采取土层浸水等措施。10.1.2 对重要工程或缺少经验的地区,施工前应进行桩体材料配比、成桩工艺及复合地基竖向抗压载荷试验。桩体材料配合比试验应在现场地基土中进行。10.1.3 竖向承载的石灰桩复合地基承载力特征值取值不宜大于160kPa,当土质较好并采取措施保证桩体强度时,经试验后可适当提高。10.1.4 石灰桩复合地基与基础间可不设垫层,当地基需要排水通道时,基础下可设置厚度为200mm~300mm的垫层,填土路基及柔性面层堆场下垫层宜加厚。垫层宜采用中粗砂、级
请问地基出现这种情况需怎么处理呢?
①桩体施工应选择合理的施打顺序,避免对已成桩造成损害。 ②严格控制提钻泵料速率,提拔速度过快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,拔管过慢又会造成水泥浆分布不均匀,桩顶浮浆过多,桩身强度不足和形成混合料离析现象。 ③严格控制混合料的塌落度。 ④设置0.5m以上的保护桩长。根据招标文件要求,设置0.5m以上的保护桩长,并用插入式振捣器对桩顶混合料加振3-5秒,提高桩顶混合料密实度。上部用土封顶。 ⑤成桩过程中,应对已打桩的桩顶进行位移监测。 ⑥在CFG桩施工中,每台班均需制作检查试件,进行28d强度检验。成桩28d后,应及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验,其承载力应符合设计要求。 ⑦钻机作业中,施工人员必须佩戴安全帽,应有专人负责电缆的收放,并严禁用手清除螺旋片上的泥土。
之前做了一个框筒结构的复合地基设计,楼高80米,地下三层,平板式筏板基础。主楼地下采用CFG桩复合地基进行处理。起初筏板下均匀布桩,主要考虑是复合地基并不是实际的桩基,就没有考虑变刚度调平设计。后经专家评审(省里要求的专项评审),提出应进行变刚度调平设计。查了查《建筑地基处理技术规范》,确实有此种说法。