一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
1.为什么混凝土梁加大截面方法的加固时,新增大加固受力钢筋与原有受力钢筋之间要通过焊接短钢筋来连接?2.次梁新增的加固受力钢筋要怎么锚固在主梁上?有没有相应的结构图?谢谢各位大大了!!
在建筑建设选择地址会是软土地基,这时处理目的是利用换填,夯实,挤密,排水,胶结,加筋,热学等方法进行房屋加固,主要是提高地基的抗剪切强度,降低地基的压缩性,改善地基的透水特性,增加地基加快固结,还具有降低透水性,减少水压力,从而提升地基加固性。 1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。 2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被房屋加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。
图纸简介: 水箱尺寸4.0*3.0*2.5m,图纸包括有钢板的拼接图,水箱重量,支撑箍筋布置图及水箱开孔轴测图。 投稿网友: kay1982 上传时间: 2014-05-22
很想取个能吸引人的标题,可是语文水平太差,大伙就帮帮忙,讲究着看吧。我是个马上要毕业的学生,研究方向是结构加固(读书阶段有点小成绩,小论文比较多),导师是加固规范的编委,也是一家中南地区规模较大的加固公司的头,这3年,我跟着老板做了一些小项目,也知道加固大概是个什么东西。找工作时一直想进设计院,但是运气不好,实力也不够,一直没找到满意的设计院,于是就先签了上海的一个加固公司(属于上海最大的几家之一,我估计他们肯签的一个原因是我的小论文不错),待遇一般。前几天,有个私营的建筑事务所(规模比较小)找我谈了谈,结构总工是我校友,跟我老板还有点小熟。这个所设计任务很多,大多为20~30层的住宅,分配制度还算合理,要是算上城市消费水平的差异话,待遇比上面说的加固公司稍微好一点。我对选择哪家困惑了。首先我是比较向往上海的,那边同学朋友比较多,离家也近一些,因为我导师的关系,我做加固很多时候还有点小优势。但是缺点是:没做过结构设计的人,做起加固来能胜任吗?读了那么多年书,总对自己的技术方面有所要求的。要是加固工程中一些梁
佛山房屋改造加固公司的包钢加固是采用横向缀板或套箍为连接件,将型钢或钢板包在原结构表面、四角或两侧,以减轻或取代原结构受力的一种间接加固法。这个整体类似于外套竖向空间构架组合结构或相当于型钢劲性混凝土柱,其型钢结构自身具有较高的承载力。 间接卸荷,是用反向力施加于原结构,以抵消或降低原有作用效应。间接卸荷量值无限,甚至可使用作用效应出现负值。间接卸荷有楔升卸荷和顶升卸荷,前者以变形控制,误差较大,后者以力控制,较为准确。预应力加固法是加固与卸荷合而为一,是将原结构所受荷载,通过预应力手段部分地转移到新加结构上面的一种方法。
目前市场上的加固设计软件也有不少,比如:PKPM也出了鉴定加固JDJG模块,还有想宁坡永固、东大迪普……虽然这方面做的还不算成熟,但也有不少的研究;现在从事加固方面的工程师们对目前的加固设计软件有什么看法,有什么不足的地方,工程师们最加固设计软件有什么希望和要求?希望大家畅所欲言哈!!!
论文简介:传统木结构建筑的加固修缮设计原则和方法都与现代木结构和混凝土结构的加固有所区别,留园 曲溪楼加固修缮设计中,较全面地分析了传统木结构建筑 投稿网友:sarahliu66 上传时间: 2013-07-11
结构加固设计一般用什么软件?
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
今天boss让我找建筑设计师,大家有兴趣就发简历到我邮箱吧~!joan3liu@163.com 记得发联系方式啊~!
你们好!我是做管不锈钢道的,大家以后多照顾一下!只要说是网易里的朋友,一定给最低优惠!www.ogkj.net.cn是我们的网址如果你们要资料,可以留下你的 地址联系方式,我就会给大家寄去的!也可以直接加我QQ:250906081
一个工程公司设计的平面,大家交流
本公司专业从事结构加固、改造、设计、施工;真诚希望与各界人士合作共赢发展!结构局部开洞、拆除、植筋、粘钢、粘碳纤维、裂缝修补、体外预应力、抗震加固、喷射混凝土等
摘要: 本文着重对冯官屯大桥的病害进行详细检测及分析,根据结果提出针对性加固设计方案,并对加固前后结构性能、状况进行了比较。关键词: 桥梁病害 检测 试验 加固设计 效益冯官屯大桥位于104国道河北省沧州市境内,桥梁全长183.9米,桥宽为净7+2×0.5米人行道。桥梁上部构造为13孔跨径14.1米的钢筋混凝土工字梁微弯板组合梁桥每孔5片主梁,中距1.60米,无横隔梁,梁端设沥青油毛毡支座,钢筋混凝土摆柱式支座和弧形钢板支座,桥梁下部为钻孔灌注桩基础,单排双柱式桥墩,T形盖梁墩台。该桥于1966年建成,设计荷载为汽—13,挂—60,通车运营30年来为当地的国民经济和社会发展作出巨大贡献。但随着交通量的日益增大,重型车过桥增多,桥梁适应度明显不足,技术状况有所降低,至检测加固前已限载限速通行。为了彻底了解桥梁现有的病害及缺损状况,确定桥梁现有承载能力,为桥梁的适应度改善和维修加固提供确切的技术依据,沧州市交通局委托有关部门对冯官屯大桥进行了全面的质量检测和承载力试验鉴定。现将过程简述如下: