1. 是不是公告一下,审图下载图纸是不用扣分的2. 我见过很多院的图纸,都采用国标图例和标注的几乎没看到,有的是在国标基础上修改而来的,如果强求国标图例和标注的话,可能很多人都不敢上传图纸了; 建议每份图纸有图例就可以了。3. 字体的话情况也差不多,比较典型的华东院有自己定义的字体,相信大多数字库都没有;所以建议不要强求统一; 建议上传图纸同时如果有特殊字体一起上传并注明。
结构设计梁平法强条审查,仅需9.9元 http://www.xzst360.com/?channel_id=30#tabBuy
一个六层住宅建筑,图纸审查意见中提到(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水)。阳台的排水不是排到屋面雨水立管里吗?难道还要单独设置一个排水立管?什么是间接排水?间接排水是不是指有组织排水?
各位同行: 大家好。感谢您一直以来对本网站的支持与厚爱! 为了更好的服务大家,提高图纸质量的问题迫在眉睫。现欲成立图纸审查中心,希望大家支持!如果你从事电气设计5年以上,接触的工程种类齐全,有足够时间上网,并对网站有感情,对大家有责任心,那么你可以提出申请。我们初步拟订外网、变电所、强电照明、弱电系统和消防报警等各方向需要人数2-3人。其除具有审核图纸权利,其他方面享有斑竹同等权利,但不是斑竹,只是审查中心“总工”,积分方面将享有独特权利。有意可提出申请!特别欢迎有审图经历的人员参与!
XX商住楼图纸审查单1:总负荷写成“设备装机容量”不妥。2:没有等电位接地大样图3:商住楼不应采用可视对讲4:电梯控制柜怎么放在一层电梯门旁, 电梯机房在那里? X X X XX年XX月XX日
我这里有很多审查单,都是近几年被我挑出的毛病,设计水平不一,基本上都要被我砍上几刀。有兴趣的请跟帖,我整理后分批上传,抛砖引玉,希望大家不要犯同样的错误。
建设单位应如何从结构与使用功能方面,对设计单位提供的图纸进行审查。2、施工现场中,拟建工程地基有水井,如何处理为好[ 本帖最后由 ahanimexx 于 2010-4-11 10:31 编辑 ]
施工图阶段图纸审查要点(给排水)
关于印发《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则(试行)》的通知黑建设[2008]40号 各地市建设局(建委);省森工总局、农垦总局建设局 现将《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则》(试行)印发给你们,请认真贯彻执行。在实施本细则时有什么问题请及时反馈给省厅勘察设计处。 二〇〇八年七月三十一日 黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则(试行) 为进一步加强对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件的监督与管理,做好建设工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查工作,根据新修订的《黑龙江省建设工程勘察设计条例》,决定对施工图审查办法进行调整,制定本实施细则: 一、审查范围: 所有新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程均要进行施工图审查,建筑物中的建筑幕墙、钢结构和轻钢结构、大型室内外装饰工程、风景园林和照明专项工程的设计也要进行施工图审查。
【分享】电气施工图审查意见综述0 论文作者:zjj自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容:第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接
本地审图部门刚发一文件(以建筑勘察设计协会名义),每一工程全部专业加起来违反三条强条即罚款5000。以促进设计水平。结果目前审图人员精神倍增,不是强条的也算强条了,啧啧..熙熙攘攘,皆为利往呀请教各位同仁,什么样的部门才有权罚款呢?其规定是否违法?
无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.4.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.5.问题: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.6.问题: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.7.问题: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
监理对建筑图纸审查要点 1楼 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能、熟悉、审查工程平面尺寸、熟悉、审查工程立面尺寸、检查施工图中容易出错的部位有无出错、检查有无改进的地方。 一、 熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 二、 熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道 尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次
普通框架结构图纸审查计算书图形文件都有哪些文件。顺便还问下,排架结构都有哪些内容,如果可以,可以上传一份标准文件给小弟。感激不尽!
无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:问题1: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.问题2: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.问题3: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.问题4: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.问题5: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-12 06:41 编辑 一、 看好图纸的必要性 作为工程技术人员首先也是最重要的一点就是看好图纸,对看图纸缺乏重视、图纸看得不好,必然会出现很多返工及材料浪费现象,甚至造成工期的拖延。从而也会给工程技术人员的声誉及日后的管理工作带来不良影响,造成不必要的麻烦。