拉森钢板桩施工方案超详细!
围堰工程拉森钢板桩支护施工方案,希望对大家有用!
本帖最后由 劳武 于 2016-1-13 11:36 编辑 丁学正 孔维斌[摘要]在沪杭铁路客运专线站前工程拉森桩围堰施工中,针对工程的难点和特点,介绍了拉森桩围堰的结构设计、打拔拉森钢板桩、内支撑加固、土方开挖、拆除等施工工艺,阐述施工质量保证措施和安全生产保证措施,结果表明,采用拉森桩围堰,结构合理,工艺简单,防止基坑坍塌效果好,施工安全、快速,可进行循环使用,具有较好的经济、环境、技术效益。[关键词]拉森钢板桩; 内支撑; 土方开挖; 拆除。
拉森钢板桩基坑围护施工方案(专家论证)
消防水池钢板桩基坑支护施工方案
最近在搞钢板桩围堰计算,这个是参考资料。:lol
一、钢板桩围堰结构尺寸的拟定 (1)钢板桩围堰总体尺寸的拟定 沉井基础,钢板桩围堰的大小根据沉井大小而定,沉井顶部要设置支承钢板桩的托盘,钢板桩围堰内径等于沉井外径。当沉井顶面高程在河床面以下时,为了便于沉井下沉,不宜在沉井顶部设置伸臂托盘,此时钢板桩围堰的外径就要小于沉井外径。支承钢板桩的托盘槽口外侧要设置钢带,钢带强度要满 足围堰施工期间的内、外水头差产生的最大压力的要求,以防钢板桩围堰炸裂。钢板桩围堰的高度根据施工期间的水位、沉井顶面高程、波浪高度、沉井可能会超下沉量等因素决定。 (2)钢环层数、层高和截面尺寸的拟定 钢环层数根据钢板桩围堰的高度、钢板桩的抗弯强度以及钢环本身的强度而定.尽可能利用万能杆 件,通常底层钢环离沉井约20m,钢环之间的间距为40m。 (3
钢板桩围堰施工方法(附动画) 市政路桥宝典
钢板桩围堰方法是桥梁深水基础施工方法之一,由于其施工速度快,成本低,安全性较高等优点,近年来在各大桥梁施工中得到了广泛的应用。钢 板桩围堰方案在一些水深及地质较软的地基施工中具有独特的优势钢板桩围堰的主要形式有矩形,多边形及圆形等,当前钢板桩围堰设计及施工主要靠经验算法,但 此种算法往往会与实际出现较大的偏差,为围堰埋下不稳定的因素,而若从理论算法上来求解围堰的实际受力状况,就可以合理的布设内横撑,从而维持钢板桩围堰 的稳定性。[size=1em]钢板桩围堰施工方法及要点1
全国最大拉森钢板桩厂家直销、租赁、设计、施工。联系人:薛经理 电话:15918483818
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 编辑 有一项目地下连续墙(T型接头) 深40m,在连续墙外侧有三轴搅拌桩(T型接头)进行防渗漏加固,同时在地下连续墙外侧越10m有一省级文物保护建筑且有保护的古树。在三轴搅拌桩与古树、保护建筑的距离约6m,设计为了保护古树防止水泥浆液对树根腐蚀所以采用打设钢板桩。但是又带来一个问题,打设钢板桩将会产生很大的震动对保护建筑木结构有很大影响。不知道是否有静压机械可以打设钢板桩,另外是否还有其它好的办法解决这些问题。请大家帮忙看看。
目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。 下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述: 1、已知条件 1.1承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承台及河床高程承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。 1.3水位情况正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。 1.4水流速度因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时
请教大家一个问题:道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?
某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,宽2m,请问该采用何种型号拉森钢板桩,支撑怎么设置。如何计算?最好有个方案。。:lol
来源:快资讯、基础工程
代做工程