请教大家一个问题:道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?
围堰工程拉森钢板桩支护施工方案,希望对大家有用!
拉森钢板桩施工方案超详细!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 编辑 有一项目地下连续墙(T型接头) 深40m,在连续墙外侧有三轴搅拌桩(T型接头)进行防渗漏加固,同时在地下连续墙外侧越10m有一省级文物保护建筑且有保护的古树。在三轴搅拌桩与古树、保护建筑的距离约6m,设计为了保护古树防止水泥浆液对树根腐蚀所以采用打设钢板桩。但是又带来一个问题,打设钢板桩将会产生很大的震动对保护建筑木结构有很大影响。不知道是否有静压机械可以打设钢板桩,另外是否还有其它好的办法解决这些问题。请大家帮忙看看。
某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,宽2m,请问该采用何种型号拉森钢板桩,支撑怎么设置。如何计算?最好有个方案。。:lol
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根据现场实际情况,与建设单位、设计单位及监理单位研究,决定采用上3m放坡开挖下6m至9m用钢板桩进行支护,以达到围护挡土的目的,提高施工的安全系数.
1、悬臂式板桩计算中,按照计算图示(第一幅截图6-22),应该是将插入基坑底部部分当做固端(实际也应该是固端,不然不是机动体系了吗?),从计算图示中板桩的变形也能说明是固端,但是为什么求入土深度的时候,直接由主动土压力和被动土压力对底端取矩为0求解,固端不是应该还有固端弯矩吗?2、单锚深埋计算图示(第二张截图6-24)中的等值梁法,如果设C点为正负弯矩转折点,那么C点弯矩不就为0吗,图片文字(第三张截图)中关于c点以下的X区段的弯矩解释是什么意思,不能理解。针对问题上传三张图片及计算时采用的参考书电子版,希望得到解答,谢谢。
本帖最后由 劳武 于 2016-1-13 11:36 编辑 丁学正 孔维斌[摘要]在沪杭铁路客运专线站前工程拉森桩围堰施工中,针对工程的难点和特点,介绍了拉森桩围堰的结构设计、打拔拉森钢板桩、内支撑加固、土方开挖、拆除等施工工艺,阐述施工质量保证措施和安全生产保证措施,结果表明,采用拉森桩围堰,结构合理,工艺简单,防止基坑坍塌效果好,施工安全、快速,可进行循环使用,具有较好的经济、环境、技术效益。[关键词]拉森钢板桩; 内支撑; 土方开挖; 拆除。
某工程钢板桩支护结构受力计算,希望对你有所帮助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 编辑 ]
宁波市某工程钢板桩方案
摘要:根据基坑地处的地理环境,在不影响河涌过水情况下,建立了经济可行的拉森钢板桩支护方案和力学计算模型,同时通过合理的假设和理论计算验证了支护设计的安全性。 关键词:钢板桩:计算:模型
本资料为[名企]基坑开挖钢板桩放坡支护复合方案2020(16P WORD)
消防水池钢板桩基坑支护施工方案
碧桂园B1钢板桩放坡支护复合方案16P.doc
软土地基的钢板桩基坑支护图集