本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-27 23:33 编辑 理正岩土重力式挡墙设计讲议,对理正岩土软件重力式挡墙部分参数都做出详解,特别适合对软件参数不理解的朋友,对用理正软件设计的朋友有很大的帮助。高价下载来的,免费分享给大家。
重力式码头设计与施工规范已经于2009年9月1日实施了,编号JTS167-2-2009。哪位同人如果有电子版的请上传,非常的需要,谢谢!
兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
秦皇岛重力式码头施工组织设计
(一) 重力式挡土墙的设计条件与内容 设计条件: 荷载大小、 地质条件、 填土性质、 建筑材料 ; 设计方法: 根据经验拟定尺寸, 然后验算; 计算内容: 稳定性验算: 抗倾覆与抗滑移; 地基 载力验算; 墙身强度验算。 (二) 重力式挡土墙的稳定性验算 1.抗滑移稳定验算 受力分析: <
图纸简介: 本图纸为水泥土搅拌桩重力坝基坑围护设计图纸,图纸内容包括:平面布置图,侧面图等。 投稿网友: zsf510 上传时间: 2014-06-05 <
版权属于原作者
一套非常完整的重力式码头毕业设计资料
重力式挡土墙设计的几个要点用cnki打开
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
本帖最后由 无间道 于 2014-3-23 21:15 编辑 对库仑、朗肯土压力理论和《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》附录10—“挡土墙主动土压力系数Ka”提出一些看法,提出了粘性土主动土压力计算方法的改进;还提出了以抗滑移稳定为条件决定挡土墙截面的新方法和抗倾覆稳定验算的公式,并阐明墙身强度和地基应力的验算,举例说明一般重力式挡土墙的计算。
重力式挡土墙设计计算书
图纸简介: 本工程为湖南省某永久性边坡,边坡长度约1000m,整个边坡土质情况变化较大。部分段为全风化板岩,部分段为人工填土。整个边坡形式设计为重力式挡墙,局部段挡墙设有桩基础,桩锚固到岩石层。 投稿网友: qq515139077 上传时间:
请问我用理正挡土墙设计时,挡墙形式是重力式的,块石下用一层50cm的混凝土基础。但理正上好像只有钢筋混凝土基础的形式的,请问可以直接用钢筋砼来代替验算稳定吗?不知道用同样的挡墙尺寸,但改用悬臂式来验算稳定,能否不?
版权属于原作者
自己做的 重力挡土墙自动计算表 红色字体是条件可以自己输入 黑色字体是计算结果
图纸简介: 全套标准图纸,很好很全面补充说明:本套图纸主要是设计了某处的1000td重力式无阀滤池设计图,总共有13张图纸,其中主要是包括了无阀滤池的平面布置图,相应的结构图,主要是设计了相应的节点以及细部构造的设计图纸,以及部分的钢筋图纸的设计,滤池采用的是滴式的设计,相应的高度是5米的设计,是采用的相应的矩形的结构的设计,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,设计水量按净产水量再加4%考虑,滤速采用10米/时,平均冲洗强度采用15升/秒米,冲洗历时5分钟,希望大家下载。
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~