深基坑支护类型
17GL203-1 综合管廊基坑支护
收录于话题
四米8的基坑深度 喷锚 挂钢筋网支护 外围打了一排追谁帷幕,止水桩直径50cm相互交接20公分。土层分布情况:从地表到坑底:回填土1米,耕植土1米,余下的粉质性粘土1 分钟前 上传下载附件 (572.24 KB)
我国大量的深基坑工程始于20 世纪80 年代,由于城市高层建筑的迅速发展,地下停车场、高层建筑埋深、人防等各种需要,高层建筑需要建设一定的地下室。近几年,由于城市地铁工程的迅速发展地铁车站、局部区间明挖等也涉及大量的基坑工程,在双线交叉的地铁车站,基坑深达20-30m。水利、电力也存在着地下厂房、地下泵房的基坑开挖问题。
网上也找不到关于锚杆支护的基坑工程,我也是新手,刚跟着案例做两个基坑,所以有些问题不明白,想问问大神,之前的案例都是刚性支护,在开挖前连续墙就做好了,而柔性支护需要先开挖过后,才做支护。 我就想问是不是数值模拟也是先分析基坑开挖结果, 然后再做锚杆支护,再分析结果。之前案例都是分析一次就完了,锚杆支护到底是在分析前就做上吗,然后分步激活是吗?不明白求大神。我的目的就是看基坑开挖后的土体变形,还有锚杆支护过土体的应力应变。 做毕业设计用的,求解!谢谢了
理正深基坑排桩支护问题:排桩材料选择型钢时,抗拉、抗压、抗剪强度都是215MPa,钢材品牌和截面参数改变, 抗拉、抗压、抗剪强度都是215MPa,请问这个抗拉、抗压、抗剪强度215MPa是怎么来的?
基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 随着城市空间的不断开发和使用要求,地下室成为城市高层建筑必不可少的一部分,地下室的建设必然需要对土体开挖,土体开挖过程中由于深度及土质情况,可能会出现坍塌、滑坡等现象,如何解决土体边坡失稳及周边使用的要求,基坑支护工程由此产生。 01基坑支护现状 随着高层建筑的不断涌现,基坑支护靠近建构筑物周边的现象越来越多,且基坑支护宽度小,沿海地区土体较差,有较高的流塑性。 由于基坑支护受空间及土质情况影响较大,设计及施工队伍在工程经验方面良莠不齐,故而专业从事人员对基坑设计认知上存在很大差异,或偏于保守,或安全性偏低,呈两极分化状态。 基坑支护不同于其他专业,鉴于其自身的高危属性,基坑设计方案安全性要求较高,一旦基坑失事,将对人员、经济造成巨大损失,如以下事故案例:
11SG814《建筑基坑支护结构构造》是新图集。
⑴深层搅拌桩支护⑵排桩支护⑶地下连续墙支护⑷土钉墙支护[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-4 15:06 编辑 ]
收录于话题
RT,是一个汽车坡道,现已有如下资料。 坡道是倾斜的,深度逐渐变化,相对于普通的基坑来说怎么布置土钉墙???
有人需要共享一个(共四个包,已上传完)1
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?