软土地基的钢板桩基坑支护图集
插型钢高压旋喷桩基坑支护方法
台湾基坑支护与桩基施工
厦门地产大厦桩基及基坑支护施工组织设计
1.人工挖孔桩基坑支护结构设计图纸.2.计算书(最好手算).3.定位桩(人工挖孔桩基坑支护)的设置原则.在此先谢谢大家了!!!
这种支护形式规范没有明确计算方法,限制了使用
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
需要djvu阅读器打开深基坑支护结构与桩基工程新技术.rar[ 本帖最后由 wwx66866 于 2011-2-15 11:38 编辑 ]
图纸简介: 桩基础及基坑支护桩布置结构施工图,其中包括设计总说明,水泥搅拌桩·平立剖面图 各墙身大样图 投稿网友: luoxue198510 上传时间: 2014-05-15
图纸简介: 该图纸为某水泥搅拌桩基坑支护部分结构施工图,图纸包括:平面图,基坑围护大样及说明等。 投稿网友: zihan1009 上传时间: 2014-05-27
桩基及基坑支护工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂总结了桩基工程量规则和支护工程量计算规则,下面来详细了解下。 1、钢筋混凝上方桩、预应力离心管桩按设计桩长(含桩尖部分)乘以桩截面面积以立方米计算。预应力离心管桩空心部分的体积应扣除。 2、送桩按实际发生计取,其工程量按桩截面面积乘以送桩深度(桩顶至自然地坪另加50cm)以立方米计算。 3、截预制混凝土桩以根计算。接桩按设计接头以个计算。 4、现浇钢筋混凝土钻孔桩、灰土桩、碎石桩、CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)按设计桩长(包括桩尖)乘以桩径截面面积以立方米计算。扩体的体积并入到桩体积计算。 5、人工挖孔桩按设计桩长乘以设计上口截面面积(包括护壁体积)以立方米计算。 6、喷射混凝上支护按图示尺寸以平方米计算。压边已含在定额中,不另行计算。 7、桩间护壁按护坡的图示尺寸以平方米计算。 8、打、拔钢板护坡桩按设计钢板桩重量以吨计算。 9、锚杆按设计图示孔道长度以米计算。 10、钢腰梁按设计图纸以米计
图纸简介: 该图纸为某项目钻孔灌注桩基坑支护结构施工图,图纸包括:基坑围护平面布置图,混凝土支撑平面布置图,剖面详图,支撑节点详图等。 投稿网友: cuifeng182 上传时间: 2014-06-09
摘要:根据基坑地处的地理环境,在不影响河涌过水情况下,建立了经济可行的拉森钢板桩支护方案和力学计算模型,同时通过合理的假设和理论计算验证了支护设计的安全性。 关键词:钢板桩:计算:模型
这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。请问,这是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···
现在项目有个3.5m深的基坑,现有两个方案:一是单排直径1000@800的搅拌桩,二是单排直径850@650三轴搅拌桩。两个方案桩长一样,且搅拌桩均为用于支挡结构并为止水帷幕。请教请问哪个方案较好呢?
在旧楼旁新增电梯,上部已由电梯公司做好,我只做基坑和与主体的链接部分,按照平常做法,我本来是做板的,后来改桩基,原主体是条基,就一个2100x2700的电梯井,上面加钢柱。这样可以吗?
基坑支护,这样做有什么问题?
复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
可以作为参考