本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
大家好,现在采用天汉软件计算对一个悬臂桩排进行计算,采用800直径的灌注桩,间距1000mm,桩长16米,基坑6米,外围是8排粉喷桩防渗,因为土质特别差,基本上是 填充土现在桩顶位移过大,领导又不愿做内支撑,请问有什么办法可以减小位移吗?很急,谢谢
我们有一个工程,主楼23层,裙房3层,带一层地下室,现甲方想把楼建在路边,问如果我们基坑做支护,至少需要离路多远,我查了好多资料,都没有说明,那位高手给兄弟指点指点,多谢了
现在项目有个3.5m深的基坑,现有两个方案:一是单排直径1000@800的搅拌桩,二是单排直径850@650三轴搅拌桩。两个方案桩长一样,且搅拌桩均为用于支挡结构并为止水帷幕。请教请问哪个方案较好呢?
基坑支护,这样做有什么问题?
这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。请问,这是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···
复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
可以作为参考
看了几个项目的基坑,不管多大,围护桩的施工,都是只上2台旋挖钻机,两个方向施工。为什么不多上2台机械,4台同时作业,赶工期不是更好吗?
我自己做的设计,供新人学习,用理正计算的。
天津地铁基坑支护结构研究
威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故处理分析与研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武汉地区老黏性土基坑工程事故分析与处理对策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周围地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式挡墙基坑支护工程事故实例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分
基坑支护动态设计应用实例
岩土、基坑支护相关参数指标.rar
这是我们工地基坑支护中锚杆的施工图片
论深基坑支护的空间效应.caj
对基坑支护有兴趣的朋友可以看看,最近一直在研究基坑支护,希望能对有兴趣的朋友提供的帮助。
在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]