本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
深基坑支护类型
论深基坑支护的空间效应.caj
深基坑支护设计与计算分析
在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。
考虑分级开挖的深基坑支护计算
深基坑支护结构倒塌的救治措施
高层超高层的基础一般埋置较深,以致于在深基坑开挖时一般都需进行基坑的支护,特别对于临近有建筑物的,特别要加强支护,比如所降水、基坑壁的支护都是非常必要的,那么这个支护的方案应该由谁出呢?是设计院出支护图,还是施工单位根据地址勘探图自己出支护方案报监理审批,对此本人不甚理解,因为在实际施工中好像有的是施工单位自己出的方案,也有由设计院出支护图的,那么对这个到底应该由谁出具支护的设计或方案呢,有没有规定呀?
一篇论文
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。1、总述:1.1 概述喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。1.2 工程地质情况施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地
理正深基坑支护6.5破解版 下载http://www.gong123.com/jianzhu/2011-12-31/418811.html?Yawz5有需要的帮顶哦!
本帖最后由 筑城 于 2015-12-16 10:13 编辑 摘 要:介绍了深基坑变形的种类,总结了可能引起变形的各种原因,并从变形机理上提出控制变形的方法。最后结合工程实例,阐述了某建筑深基坑变形陡增的机理和采用的控制措施,结果可供其他工程应用参考。关键词:深基坑支护 变形控制
1工程概况该工程位于西安市长安区长安路西侧,建筑面积约10万m2,拟建建筑物为高层住宅楼和写字楼各1栋,框架剪力墙结构,地上32层和25层,裙楼3层,地下车库3层,基坑开挖深度为18.5m。拟建场地内地形较为平坦,属黄土区域。基坑开挖揭露及基坑支护稳固体形成时所遇的地层主要有第四系全新统人工填土,上更新统风积黄土、残积古土壤及中更新统风积黄土、冲击黏性土。2工程特点和技术难点基坑东侧紧邻地铁2号线某出口,地铁出口基础埋深约7.5m,即地表下7.5m深度范围内不得布设锚拉体系;西侧南段紧邻小学教学楼,为3层已有建筑,独立基础,基础埋深2.2m,地基采用灰土垫层;西侧北段为小学围墙;南北两侧支护环境条件较为简单。
施工工艺如下:一般使用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括:一、 土层的分布是否存在孤石、土洞等;二、 地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等;三、 基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mm~~~~~~