本工程为新天地购物广场深基坑支护及降水方案
2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
9.某基坑支护、井点降水施工方案.rar
可以作为参考
导语:在工程建设中,经常出现因沟槽内水过多而影响施工的情况,为保障工程施工进度、降低工程造价、保证施工安全,选用合适的降水方案至关重要。本文从地下水位高低、地下水量、土壤的类别、降水深度等角度对各个降水方案进行了分析及对比。
我自己做的设计,供新人学习,用理正计算的。
3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar
将建项目四周有高层建筑物,施工基础采用大直径挖孔灌注桩。现场地质条件较复杂,地质剖面大致可以分为两大层,第一层是冲积土,厚约10-16m,第二层是岩石,岩石层上层为火山爆发形成的玄武岩,厚约0.3-7.2m,个别地方缺失,岩石下层是火山灰形成的凝灰岩,强度较低,厚度较大,岩石顶面起伏较大,局部破碎严重并形成孤石,详细分层有(1) 素填土:为地表硬土层,呈浅黄色;(2) 泥质粉细砂:呈暗红色;(3) 中粗砂含砾:暗红色;(4) 粘土含碎石:呈草黄色,夹石、砂;(5) 玄武岩强风化:呈青灰色。问题补充: 我正在学习基坑方面的设计,希望前辈们指导下,越详细越好,谢谢了。
在原有建筑边接建楼,开挖深度5m。原有楼为框架结构,要保证原有楼的房心回填土不流失,有什么好的方案没有,请大家指点下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 编辑 ]
SMW工法桩深基坑开挖支护及降水施工方案
工程地点:北京市xx区建国路98号为群体建筑,包括综合业务大楼、多功能演播中心和生活服务中心等多项;建设用地面积为3.61万平方米,总建筑面积为18.3万平方米;其中地上为11.92万平方米,地下6.37万平方米;建筑高度:主体建筑物为236.4米(不包括电视发射塔);建筑层数:最高地上为41层、地下为3层;结构形式:钢结构、钢筋混凝土结构基坑底面积约为145×187平方米,基底标高分别为-15.900m,-16.900m,-18.400m,-19.1000m,最深部分为标高-24.90m。采用上部挡土墙支护、下部护坡桩支护。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-10 16:01 编辑 ]
图纸简介: 该图纸为盘旋路基坑支护降水井平面图(方案),图纸内容包含降水井平面布置图、降水井构造。 投稿网友: qq_1401094935410 上传时间: 2014-06-16
本帖最后由 劳武 于 2017-4-24 13:53 编辑 该工程主体地上20层,地下两层,建筑总高度66.30m,地下一层为商业储藏及车库,地下二层为戊类储藏及车库。地上一至四层为商业,1#塔楼五至十九层为住宅,2#、3#塔楼五至二十层为住宅。建筑结构形式为框架-剪力墙结构。基坑开挖最长为140.65m,最宽为55.30m,地下二层的基底标高为-9.60m,筏板厚度为1.10m,垫层厚度0.15m。自然地坪与室内设计地坪标高差其基坑开挖深度0.5m,实际基坑开挖深度约为10.3m。
中国建筑第八工程局第二建设有限公司地下室两层,地上部分二十一层。主、裙楼坑深9.65m。基坑支护采用土钉墙支护。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 11:50 编辑 ]
简要说明:高档写字楼1幢为24层,建筑高度约80.0m,框剪结构,单柱最大荷载为15000kN;综合商业城1幢为4层,建筑高度13.50m,框架结构,单柱最大荷载为3000kN;空中会所5幢为5层,建筑高度16.50m,采用框架构,单柱最大荷载为3000kN;商铺6幢为2层,建筑高度约7.00m用框架结构,单柱最大荷载为2000kN,拟建工程的±0.00m标高约为6.30m, 文件格式:Word 文件大小:2.33 M
论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing