首页 课程 资料 论坛
  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 采用真空短路器做进线开关的高压环网柜系统

    日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开关采用真空短路器ZN100/630A,馈线柜采用负荷开关+熔断器。中间采用隔离柜+母分柜,开关和进线开关一样的短路器开关。高压运行一用一备。进线、隔离、母份柜采用继电保护,馈线柜依靠熔断器保护。 以前我做要么是全是采用真空断路器,做继电保护,或者采用环网负荷柜HXGN的,这种两相混合的系统第一次喷到,和厂家及供电局的人聊起来,似户这种模式日后将会取代负荷开关环网柜。不知道大家有没有这种感觉和看法。

  • 求助,关于环网柜及箱式变

    请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。

  • 环网柜的环网是什么意思那?

    按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。

  • 这环网柜柜深最小要多少啊?

    这环网柜柜深最小要多少啊?

    环网柜柜深最小要多少啊?

  • 请教箱变和环网柜的问题

    我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?

  • 环网柜的出线该如何选择

    请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?

  • 菜鸟请教关于环网柜的一些问题

    刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。

  • 关于10kv环网柜的问题求教

    共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神

  • 从LKE讨论真空和SF6环网柜类型和特点及发展趋势

    从LKE讨论真空和SF6环网柜类型和特点及发展趋势

    环网柜起讨论真空和SF6环网柜的类型和特点以及发展趋势,上传一张照片来共同探讨

  • 谁有XGN15-12环网柜的图片

    不知哪位朋友能找到XGN15-12环网柜的图片共同分享.

  • 10KV高压环网柜绝缘距离

    今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

  • 中置柜和环网柜选用比较.

    我们医院准备新建综合大楼,为大楼配套的配电室准备采用两路进线加自备发电机,请问各位高手高压柜选用环网柜好还是中置柜好请说明优缺点(变压器为两台1000KVA)

  • 请问环网柜和中置柜的区别

    现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:

  • 短路电流核对环网柜选择

    短路电流核对环网柜开关的选择请教:环网柜适用场所的短路电流为20KA,大于20KA用环网柜好象不适合。现供电局已绐最大、最小运行方式下的短路电流,基准容量。怎样核对环网柜能否选用呢?还需要计算哪些东西才能确定。知道的指导下,最好能指导下怎样计算。我的QQ76455681

  • 环网柜和环网供电的迷惑

    环网柜和环网供电的迷惑

    1,环网柜一定要闭环供电吗?

  • 关于开闭所(环网柜)型号的区别???

    单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了

  • 环网柜的基础槽钢应该距离多少?

    看了几个牌子的样本有840深的,有900深的,有940深的,有980深,更有1000深的,究竟应该预埋留多少距离才适合呢(如果我选900深的)?

  • 求教充气环网柜基础问题

    小鸟刚从事12kV、24kV充气环网柜技术工作,很多问题不懂,想问问,单位在接项目时,我们做设计在图纸分析这块有什么要注意的。请大家教教我,实在是很多的不懂啊。混口饭吃真不容易啊