首页 课程 资料 论坛
  • 关于基坑降水的几个小问题!

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!

  • 几篇关于基坑降水的文献

    最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。

  • 关于基坑支护降水的问题!

    本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!

  • 基坑工程中钢腰梁的验收是否有规范可查询?

    基坑工程,采用的是桩锚支护结构,其中锚索腰梁采用的是双22b的槽钢,监理询问钢腰梁的验收是按哪个规范,并且提出按钢结构施工质量验收规范进行。但该规范验收过程太过复杂,验收项目众多,且本人认为“钢结构”验收规范是适用于主体结构为钢结构的工程的,对于基坑工程而言,是否不相配套。请各位高手给予指点,令我茅塞顿开,先谢过大家了! 顺便请问,钢腰梁在施工时是否也有可遵循的规范?

  • 国电项目验收根据什么规范?

    大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com

  • 请问,基坑外的降水井(深井)如何封闭有规范要求吗?

    问题补充:通常基坑内也就是地下室的深井封堵都会灌砂石浇筑混凝土。可是基坑外的深井封闭有更简便的做法吗?有什么依据吗?如果不封闭,直接回填土有什么隐患吗?

  • 电工施工规范及验收标准

    1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。

  • 有关电梯验收规范的一个小问题?

    《电梯施工质量验收规范》4.5.1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。这句话什么意思?是指缝隙不超过35mm?吗

  • 基坑降水方案的确定方法!

    基坑降水方案的确定方法!

    导语:在工程建设中,经常出现因沟槽内水过多而影响施工的情况,为保障工程施工进度、降低工程造价、保证施工安全,选用合适的降水方案至关重要。本文从地下水位高低、地下水量、土壤的类别、降水深度等角度对各个降水方案进行了分析及对比。

  • 基坑爬梯的安全设置规范

    当基坑挖到一定的深度后,需要为作业人员设置上下的爬梯。 一、基坑上下爬梯的要求

  • 消火栓系统施工及验收规范

    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?

  • 各种工程施工及验收规范

    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函

  • 电气装置的施工及验收规范

    本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!

  • 关于质量验收规范的两点疑问

    GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。

  • 岩溶基坑围护及降水问题

    本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水.抽水试验结果,岩溶水极丰富,水位降深3米,单井日涌水量约5000立方米,降水已不可能.稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽50*70米,基岩埋深12~25米,请问高手,可有止水办法?

  • 请教各位前辈验收规范问题?

    6.2.1当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时在顶点的实验压力不小于0.3MPa.我觉得这两句话矛盾。请各位前辈为我解答一下。

  • 园林苗木验收规范---转贴

    推荐:园林设计施工技术手册之植栽规范http://www.yuanlinbbs.com/viewthread.php?tid=215&fromuid=13852

点击加载更多

基坑降水验收规范

基坑降水验收规范专题,为您提供基坑降水验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑降水验收规范 相关的专业交流讨论,更多基坑降水验收规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

深基坑支护工程实例

基坑方案