1、工程概况 1.1 工程简介 该高层建筑工程于主干道旁,周边分别为酒店和商住楼,建设施工空间狭小,地下3层地下室面积4511.65m?,地上28层,建筑面积32 253.24m?,建筑总高度91.2m,基坑面积约2500m?,周长约200m,现场地面相对标高为一0.6m,地下室底板相对标高为一12.6m,承台底标高为一12.9m,筏板基础底板标高为-14.5m,基坑安全等级为一级。 1.2 工程地质及水文地质概况 工程钻探地质揭露地层分布为:(1)杂填土1.1~1.92m,(2)粉质黏土0.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,(4)含卵石砾砂1.09~ 9.37m,(5)粗砂(或砾粗砂)1.7~7.27m,(6)砂砾卵石1.5~5.92m,(7)细砂0.78~2.38m,(8)强风
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
深基坑支护类型
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。
论深基坑支护的空间效应.caj
在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]
深基坑支护设计与计算分析
论文简介:广佛线魁奇路站后轨排井深基坑内不能设横撑,基坑最大深度为23.3m,且基坑东端有一条河涌,这些控制因素使轨排井设计难度较大。综合考虑各种因素 投稿网友:zoyohoo25 上传时间: 2013-05-23
【硕博论文】深基坑开挖支护的数值模拟和安全监测研究
摘要:对高层建筑深基坑支护的支护系统侧压力、水压力测试和深基坑围护结构安全系数等知识进行介绍,并联系实际提出深基坑支护结构的选择,对工程实际有一定借鉴作用。 关键词:高层建筑;深基坑;支护 1 支护系统侧压力 1.1 支护系统计算理论 支护系统的侧压力包括主动土压力和水压力,土压力计算目前国内普遍采用挡土墙理论库仑公式和朗肯公式,这是由于目前尚无完整和成熟的支护系统侧压力计算理论,但是应当指出该两套公式均按平面内受力推导,而深基坑支护属于空间问题,故两者不一致。其次是挡土墙是先施工后填土,设计人员对填土可提出一定质量要求,因此土的内摩擦角ψ和土内聚力c值均已知,其值较稳定,因此挡土墙计算公式求得较精确,可靠性高。深基坑支护在原地基土上施工,在地表面以下3米左右之内均为杂填土,在市镇地区杂填土多为砖瓦碎片与城市垃圾,其比例有的高达70%以上,其成分与埋深也不均匀不稳定,勘探单位提供地质报告中凡是杂填土均不列出力学参数,故内摩擦角ψ和土内聚力c均无值,然而在应用库仑和朗肯公式计算主动土压力时要
深基坑施工监测讲义(谭跃虎教授)