1、高层钢结构的内力和位移计算一般可以采用弹性分析方法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,需要进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 2、计算高层钢结构的内力和位移时,一般可以假定楼板在其自身平面内为绝对刚性,但在设计中需要采取构造措施保证楼板的整体刚度。 对采用整体性较差、开孔面积大和有较长外伸段的楼面,需要考虑楼板在其自身平面内的变形,计算时需要采用楼板平面内的实际刚度。 3、高层钢结构进行弹性分析时,可以考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同工作,但在设计中需要保证楼板与钢梁间有可靠的连接。高层钢结构进行弹塑性分析时,不应考虑混凝土楼板与钢梁的共同工作。 4、高层钢结构需要根据具体结构型式和受力情
我们公司现在有一个工程,是钢结构的,最高的有39米,我是管现场的,想请教一下各位前辈指点一下,那个高层钢结构用什么方法吊装既安全又快捷?谢谢!
本帖最后由 weibom 于 2016-3-13 02:30 编辑 1.按纯框架(现设计构件截面分布),结构X向刚度不足,Y向已够;2.双向在内筒设置普通偏心支撑形式耗能梁模式,还行;3.柱网过大11mx10m,填充墙又多(酒店),导致柱负荷大,下部楼层钢板厚度已达60mm以上,钢材级别已达到420级了,苦逼;4.下部楼层个别大负荷柱改成钢管混凝土,问题又来了,要专项审查了,结构刚度按矩形钢混凝土规程又不够啦(1/300),调x向支撑角度吧,与门洞打架了;5.做消能减震设计吧,要超限审查,一提到超限审查就头大;谁有解决问题的办法?
最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com
高层钢结构的偏心支撑框架是指支撑偏离梁柱节点的钢结构框架。70年代中期以来,美国伯克莱加州大学做了系统的试验研究,使偏心支撑框架体系在美国已成为一种成熟的抗震结构。
1、高层钢结构的内力和位移计算可以采用弹性分析法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析法。 对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,应进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析法。
高层钢结构的抗震设计原理是保证高层钢结构的完整性,提高高层钢结构的延性和设置多道结构防线。 高层钢结构的抗震设计应包括概念设计,即把握抗震设计的主要原则,弥补
一、采用节能型隔热铝型材 高层钢结构的幕墙支撑结构选材可以选用节能型隔热铝型材,采用槽形嵌入式将隔热条与铝型材相连接,这样能够降低构件的导热系数,同时也能满足高层钢结构的强度要求。
1、高层钢结构的结构计算模型和基本假定应与构件和连接的实际性能相符合。 2、高层钢框架结构中,梁与柱的刚性连接应符合受力过程中梁柱间交角不变的假定,同时
高层钢结构的楼盖形式主要是钢与混凝土组合结构, 楼板需要具有足够的刚性,以传递和分配地震作用。楼面梁可以采用钢与混凝土组合梁或非组合梁,楼板可以采用压型钢板上浇钢筋混凝土的组合楼板,以方便加快高层钢结构的施工,一般很少使用现浇钢筋混凝土楼板。
1、高层钢结构的节点连接,可以根据受力的不同部位,采用刚接、半刚接、铰接连接型式;其连接方式可以采用焊接、高强度螺栓连接或栓焊混合连接。 2、高层钢结构的梁与柱刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,需要按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,需要分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。 3、高层钢结构节点设计中,当采用焊缝连接或紧固件连接时,焊缝强度或紧固件承载力设计值按国家现行标准《钢结构设计规范》的相关规定进行计算。 4、高层钢结构节点设计中,节点的构造需要采取避免或减少应力集中及层状撕裂的连接形式,并满足施工操作的要求。 5、钢框架安装单元的划分,需要根据构件重量及运输和吊装设备的条件确定。柱的安装单元一般采用三层一根。柱的拼接点设于主梁顶面以上1.0—1.3米处。梁的安装单
一、提高结构阻尼 1、结构的弹性地震反应是结构阻尼和周期的函数,它随着结构阻尼比的增大和自振周期的加长而减小。 2、一幢30层的高层钢结构,采用EI Centro地震记录进行弹性动力分析,当结构阻尼比由0.02提高到0.05时,各楼层的最大水平地震剪力约减少23%。 二、附设阻尼装置 1、在高层钢结构与围护墙刚性挂板之间附设阻尼装置,地震作用下主体结构与挂板之间产生相对位移时,阻尼装置非弹性性能和摩擦产生的有效粘滞阻尼,将使整个结构的阻尼比由0.02提高到0.08,从而使结构底部剪力和顶点侧移减小50%。 2、在高层钢结构楼层内设置由3层或5层10毫米厚钢板及夹层树脂组成的“控震墙”,地震作用下结构发生变形时,树脂利用它的粘弹性阻尼,控制钢板错动,并吸收大量能量,从而使结构侧移减小60%以上。
一、合理铺设走道板 高层钢结构在安装柱、梁后没有设置压型板时,需要在钢梁上铺设走道板,铺设的方法是用钢管搭设成一字网状,平行间距小于300毫米固定在钢梁的上翼缘,方便下一节柱梁的施工。 二、合理使用安全带 因高层钢结构施工活动范围大,需要采用专用的带有速差自控器的安全带。在安装钢梁和支撑时,人员需要站在操作平台上,做到安全带能够挂在防护栏上;安装同主梁连接的钢梁及支撑时,安全带需要挂在主钢梁部位特别装置的安全防护绳上;针对钢爬梯无保护的问题,攀爬时需要采取坠落自锁装置,以保护工作人员的人身安全。 三、设置钢柱对接安装操作平台 钢柱要分段安装,对接螺栓加固时,要在距第一段钢柱柱顶1.2米处架高操作平台,以给钢柱对接安装、焊缝外观处理、校正、超声波探伤等工序提供安全生产保障。
1、高层钢结构的楼面与屋面活荷载以及雪荷载等需要按照国家现行标准《建筑结构荷载规范》的有关规定采用。 2、旋转餐厅轨道和驱动设备的自重需要按照实
一、高空作业的安全管理 高层钢结构高空作业施工时,需要配备好使用工具的防护,预防坠落。例如扭矩扳手、角磨机及撬棍等,为避免出现滑落的现象,应绑上保护性的安全绳。在彼此间传递工具时,不能抛掷和远距离传递,以免滑落或坠落伤人。还应要求施工人员对螺栓垫片等随手用的工具进行工具袋的放置。在施工作业过程中应运用撤除或加强固定的方法对有可能出现坠落的物件进行保护。 二、吊装结构施工的安全管理 高层钢结构吊装过程中,需要严格执行安全技术标准。吊装前需要对吊装设备进行稳定性检测,对吊装的钢丝绳也需要做到定期的检查和维护,以保证在施工中的顺利进行。吊装中,必须保证吊装构件重量的相符,不能超负荷运作,会发生失衡
高层钢结构外筒体系是由密柱深梁构成的外筒结构。它承担全部水平荷载,内筒是梁柱铰接相连的结构,它只承担竖向荷载,不承担水平荷载。外筒的柱距在3米左右,最小的柱距仅为1.05米。框架梁的截面度也可以按窗台高度构成截面高度很大的窗裙梁。
1、高层钢结构的楼面与屋面活荷载以及雪荷载等应按照国家现行标准《建筑结构荷载规范》的有关规定采用。 2、旋转餐厅轨道和驱动设备的自重应按照实际情况确定。
1、确定柱距与高层钢结构的使用要求有关,柱距太大应采用较大的梁截面高度,影响设备管道的通行,尤其会影响高层钢结构的层高要求。