请教大家,我做一个高层的钢结构框架项目,建模控制指标是什么?有什么特别需要注意的问题?急、、、谢谢大家
1、楼层平面采取核心式布置方案的高层钢结构,可以在楼面中央的服务性公用面积设置芯筒,与周围结构共同组成芯筒—框架体系。它包括以下三种结构形式: (1)、芯筒—框架体系,它是由芯筒和外圈钢框架所组成。 (2)、芯筒—框筒体系,它是由芯筒和外框筒组成。 (3)、芯筒—巨型翼柱体系,简称“芯筒—巨柱”体系,它的主体结构是由芯筒和位于筒壁延长线上的楼层平面周边的八根巨型翼柱所组成,其余部位则布置用于承重的一般钢框架。 2、在“芯筒—巨柱柱”体系中,通常在顶层以及每隔若干层设置两层楼高的“巨型”型钢混凝土连梁,将巨柱与芯筒相连接。对其余两种体系,若需要外圈框架或框筒柱参与承担倾覆力矩,
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 09:50 编辑 高钢框柱通梁截断,梁腹翼栓焊或全焊。梁翼缘应柱隔肋板,弯剪力剪强应验算。 【注释】高钢框:高层钢结构框架。柱通:框柱贯通。梁腹翼:框梁的腹板和翼缘。隔肋板:隔板加劲肋板。弯剪力:弯矩剪力作用下的承载力。剪强:节点域的抗剪强度。参见JGJ99-98《高层民用建筑钢结构技术规程》第8.3.1条及第8.3.2条
现有23层钢框架立体车库,8度区,二级抗震,X方向因建筑使用无法设置支撑。计算以后X方向刚重比最小值为6.5,混凝土高规限制为不得小于10,小于20要考虑二阶重力效应。而在抗规和高钢规中没有找到对刚重比的要求,此项目应如何考虑?
1、高层钢结构巨型框架体系是以巨型框架为主体、配以局部小框架所组成的结构体系。 2、高层钢结构巨型框架可以说是把一般框架按照模型相似原理比例放大而成。与一般框架的梁和柱为实腹截面杆件的情况不同,巨型框架的梁和柱都是空腹的立体杆件。 3、高层钢结构巨型框架的纵、横向跨度根据高层钢结构使用要求而定。巨型框架的“梁”通常是每隔12—15个楼层设置一道。 4、高层钢结构巨型框架依其杆件形式可以划分为以下三种基本类型: (1)、支播型 巨型框架的“柱”,是由四片竖向支撑围成的小尺度支撑筒;巨型框架的“梁”,是由两榀竖向桁架和两榀水平桁架围成的立体桁架。
一、高层钢结构的支撑框架 高层钢结构的支撑框架与一般的竖向悬臂桁架在计算模型和节点连接构造上有着不同之外。支撑框架中的框架梁与框架柱是刚接相连,而支撑杆的两端常假定为与梁柱节点铰接相连,即支撑杆中不产生弯矩和剪力,只产生轴向力。因此,支撑框架具有框架的受力特性和变形特征,还有铰接桁架的受力特性和变形特征。高层钢结构采用支撑框架的原因一是它有利于增加结构的侧向刚度;二是梁柱采用刚接连接与相邻的框架梁连接时,在构造上及内力的传递方向仍可保持连续性和基本一致性。
我们公司现在有一个工程,是钢结构的,最高的有39米,我是管现场的,想请教一下各位前辈指点一下,那个高层钢结构用什么方法吊装既安全又快捷?谢谢!
在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
我现在需要见一个五层的钢结构框架,因为我一直搞施工,有一定经验,所以不让请设计院设计了,自己设计一下,但是有些问题不太明白,再次请教各位设计高手,望不吝赐教。1、楼板采用压型钢板+现浇混凝土楼板,压型钢板型号YX76-305-915,压型钢板上混凝土厚60,楼板上将来铺瓷砖,请教楼面恒荷载取多少。2、这个楼将来1到3层为商场,4、5层办公,但是施工时没有内墙,将来根据需要再设置内墙,这样的话楼面活荷载取值应该多少?3、垂直提升电梯的荷载如何取值?4、自行扶手电梯荷载怎么取值?5、楼梯间荷载怎么取值?
1、高层钢结构的内力和位移计算一般可以采用弹性分析方法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,需要进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 2、计算高层钢结构的内力和位移时,一般可以假定楼板在其自身平面内为绝对刚性,但在设计中需要采取构造措施保证楼板的整体刚度。 对采用整体性较差、开孔面积大和有较长外伸段的楼面,需要考虑楼板在其自身平面内的变形,计算时需要采用楼板平面内的实际刚度。 3、高层钢结构进行弹性分析时,可以考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同工作,但在设计中需要保证楼板与钢梁间有可靠的连接。高层钢结构进行弹塑性分析时,不应考虑混凝土楼板与钢梁的共同工作。 4、高层钢结构需要根据具体结构型式和受力情
各位,现有一高层框架-剪力墙结构,挑高5米,现在16层局部做钢结构夹层,需审图,请问,设计中需要计算拿些内容?是否需要整体建模计算?抗震怎么考虑?如果只是局部建模计算,是否可以不考虑地震力,只考虑承载力满足即可?
对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
1、以高层钢结构的框架体系为基础,沿高层钢结构的纵、横两个方向均布置一定数量的竖向支撑,所形成的结构体系,称之为框架-支撑体系,简称框-撑体系。 2、在高层钢结构框架-支撑体系中,框架的布置原则、柱网尺寸和构造要求,基本上与框架体系相同,竖向支撑的布置,在高层钢结构纵向、横向等主轴方向均应基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3。 3、竖向支撑多沿建筑平面核心部位的服务面积周圈布置,形成一个支撑芯筒。例如,美国纽约市的35层索罗门大楼,就是沿楼面中心服务性竖井的四周布置竖向支撑,每片支撑均包含两个柱距,全宽19.5米。
高层钢结构的框架梁一般采用H型钢,框架梁与钢柱应采用刚性连接,钢柱为贯通型,在框架梁的上下翼缘处在钢柱内设置横向加劲肋。 框架梁应按设计编号正确就位。为
因为高层钢结构的框架结构体系没有设置柱间竖向支撑,所以,高层钢结构的平面设计具有较大的灵活性,并且可以使用较大的柱距和提供较大的使用空间。对于20层以下的高层钢结构框架结构具有良好的适应性。
1、防屈曲支撑框架结构体系是一类特殊的中心支撑框架结构体系,可用于高层钢结构。防屈曲支撑框架结构体系中的防屈曲支撑框架的设计,需要符合相关专门标准的规定。 2、高层钢结构防屈曲支撑框架的形式需要符合下列要求: (1)、防屈曲支撑与钢框架的连接一般为铰接,梁柱连接可以采用刚性连接。 (2)、防屈曲支撑可以选用V型、人字型、单斜型等形式,不能采用K型或X型;支撑与梁柱的连接角度宜在30-60度之间。 3、高层钢结构防屈曲支撑框架结构体系的布置需要符合下列要求: (1)、防屈曲支撑框架结构体系中的防屈曲支撑框架需要沿结构的两个主轴方向分别设置。 (2)、防屈曲支撑框架结构体系中的防屈曲支撑框架宜竖向连续布置,支撑的形式在竖向宜一致。支撑的截面可由底层到顶层逐步减小。
1、高层钢结构的巨型框架体系是以巨型框架(主框架)为结构主体,再在其间设置普通的小型框架(次框架),所组成的结构体系。 2、巨型框架的巨型柱,一般是沿高层钢结构平面的周边布置,其纵向和横向跨度依高层钢结构使用空间的要求而定;巨型梁一般是每隔12至15个楼层设置一道。