我们医院准备新建综合大楼,为大楼配套的配电室准备采用两路进线加自备发电机,请问各位高手高压柜选用环网柜好还是中置柜好请说明优缺点(变压器为两台1000KVA)
现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:
江苏正佰电气有限公司是一家专业从事高低压开关成套设备研发、设计、制造、销售、安装的现代化企业. 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 公司拥有数控剪板、数控冲床、数控折弯机及数控母排加工中心等先进设备,另有35KV工频耐压装置,10KV工频耐压装置,二次工频耐压装置,机械特性测试仪,回路电阻测试仪,二次回路测试综合控制台等先进检测设备,有效地控制了产品的质量。具备年产高、低压开关柜5000台以上的能力。 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 --------------------------------------------------------------------------------主营产品:
我想问的是1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用2:HXGN环网
兄弟姐妹们,我公司现急找中置柜环网柜结构设计人才,有需求的请急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上从事中置柜,环网柜的结构设计工作!高薪聘请!急!!!!!!!!!!!!!!联系方式:电话:0571-86053660邮件:arse3496@hotmail.com
在自管配电房设计时,800KVA的自管变压器(自管高压进线来自于总配房,且总配已有综合保护装置)选择中置式开关柜还是选择环网柜??除了考虑变压器容量、空间、价格、用户要求外,我想问的是:这两种高压柜型在对变压器的保护功能上有何区别,中置式开关柜好在哪里??请高手们指教,工作经验太少,请尽可能回复的明白易懂。
哪位高压质检员有环网柜,中置柜的产品合格证样板,如检测项目:耐压,回路电阻,相间,段口..........因为公司刚做环网柜,特急!!!!!多谢
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
刚接触KYN28A-12系列中置柜,对隔离和联络柜还有电容柜(电容柜里根本就不装电力电容器)的功能不了解,为什么这么命名啊?还望各位大侠不吝指教!谢谢!
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
请各位大神指导,KYN28中置柜的各柜型在配电系统中起什么作用?有劳各位详细说明。
我们这进了一批中置柜,每个中置柜都配有FK10型辅助开关;想请教一下,FK10型辅助开关的作用是什么?是不是每个柜型都要配呢?如果不带接地开关的话,是不是可以不用配FK10型辅助开关?辅助开关还有其他型号吗?
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
哪位同行能详细的解释一下什么叫"中置柜",为什么叫"中置柜".希望大家踊跃发言,最后我会给大家一个可能是意想不到的答案.
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。
最近我们单位做的一个工程,使用的10kV中置柜是ABB的UniGear550,柜宽550mm,就是不一样啊。工程是日本大使馆的配电室。先上图片,来张整体的