做结构设计的朋友一看题目就知道很重要了
度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。
砖混的
文章来源:筑龙结构设计 多年来(有住宅、商住、综合、学校、医院、工厂、市政工程,有砌体、钢筋混凝土、底框砖混等结构)的抗震设计审查,从中发现如下一些普遍性问题。
房屋建筑工程抗震审查细则
一、审查要点: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)有关地基基础、结构设计、建筑耐火等级及构件耐火极限的全部条款。 二、审查内容:
住房城乡建设部 关于印发《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委,新疆生产建设兵团建设局: 为进一步做好超限高层建筑工程抗震设防审查工作,我部组织修订了《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》,现印发你们,请严格按照要求开展审查。2010年10月印发的《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部
最近在做高层,收了一些资料,给大家共享下,
房屋建筑工程抗震审查细则.pdf
国家游泳馆结构抗震超限审查报告
一些资料,希望对大家有帮助
自砌体以后部分
苏州市的抗震审查程序,蛮烦的,好好看看。
6度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。
超限高层。
相信一定会值得一看的
做抗震设防专项审查中有个需要报的材料-初步设计方案,这个内容都里都有什么?另外抗震计算需要专门的软件还是直接用PKPM里的
汉国城市商业中心超限抗震审查报告