在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]
论深基坑支护的空间效应.caj
深基坑支护设计与计算分析
本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
深基坑支护类型
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。
高层超高层的基础一般埋置较深,以致于在深基坑开挖时一般都需进行基坑的支护,特别对于临近有建筑物的,特别要加强支护,比如所降水、基坑壁的支护都是非常必要的,那么这个支护的方案应该由谁出呢?是设计院出支护图,还是施工单位根据地址勘探图自己出支护方案报监理审批,对此本人不甚理解,因为在实际施工中好像有的是施工单位自己出的方案,也有由设计院出支护图的,那么对这个到底应该由谁出具支护的设计或方案呢,有没有规定呀?
考虑分级开挖的深基坑支护计算
深基坑支护结构倒塌的救治措施
深基坑支护方案监理审核要点,非常详细的监理审核方案
深基坑开挖与支护的有限元模拟
一篇论文
土钉支护在深基坑护壁中的运用 摘 要:本文对土钉支护的设计思路,施工过程,施工中的注意事项,以及对特殊情况的处理作了详细的阐述。 关键词:土钉;土钉支护;锚头;预应力; 某医院放疗楼工程地上两层,地下室一层,基础埋置深度为9.5m(主要是防止辐射)。本施工现场十分狭小,且基坑与部分建筑物较近,最近的部位不足1米。为了保证基坑的稳定,需对基坑进行支护。具体位置见基坑平面图。 土钉支护用于基坑工程具有经济合理、安全可靠特点。可用于基坑直立开挖或陡坡开挖。坑的深度不宜超18米,使用期限不宜超过18个月。土钉支护适用可塑硬塑或坚硬的粘性土胶结或弱胶结包括毛细水粘结的粉土砂土和角砾填土风化岩层等。在松散砂土和夹有局部软塑流塑粘性土的土层中采用土钉支护时应在开挖前预先对开挖面上的土体进行加固如采用注浆或微型桩托换。 一、土钉设计 (一)地层参数 1、1m厚杂填土。C=0Kpa,Φ=0,γ=18.6KN/m3 2、2.7m厚黄土状粉质粘土。C=28 Kpa,Φ=30,γ=19KN/m3
本工程基坑大致呈长方形为235.2m×127.2m,开挖最大深度为8.00m。基坑底总边长约为724m。本工程地下水位为大沽高程1.650m~1.740m,相对标高±0.000相当于大沽高程4.200m,基槽相对±0.000深度为-7.950m,局部相对±0.000深度为-9.100m,根据现场实际测量,现场自然地坪标高为-1.25m,土方开挖深度相对自然地坪为6.700m;局部最大深度相对自然地坪为7.85m。基础第二次开挖深度较大;地下水位较高,降水要求高,难度大;围护桩变形和止水帷幕止水质量等情况不明;在同一工作面同时作业机械多;作业面偏狭,基础埋深深,土方量大,外运多;施工过程中对桩基的位移和倾斜、降水井的保护难度较大。
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。1、总述:1.1 概述喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。1.2 工程地质情况施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地