可以作为参考
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
基坑工程施工对周边重要建筑监测方案
我自己做的设计,供新人学习,用理正计算的。
3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar3.常熟某基坑专项支护方案.rar
将建项目四周有高层建筑物,施工基础采用大直径挖孔灌注桩。现场地质条件较复杂,地质剖面大致可以分为两大层,第一层是冲积土,厚约10-16m,第二层是岩石,岩石层上层为火山爆发形成的玄武岩,厚约0.3-7.2m,个别地方缺失,岩石下层是火山灰形成的凝灰岩,强度较低,厚度较大,岩石顶面起伏较大,局部破碎严重并形成孤石,详细分层有(1) 素填土:为地表硬土层,呈浅黄色;(2) 泥质粉细砂:呈暗红色;(3) 中粗砂含砾:暗红色;(4) 粘土含碎石:呈草黄色,夹石、砂;(5) 玄武岩强风化:呈青灰色。问题补充: 我正在学习基坑方面的设计,希望前辈们指导下,越详细越好,谢谢了。
在原有建筑边接建楼,开挖深度5m。原有楼为框架结构,要保证原有楼的房心回填土不流失,有什么好的方案没有,请大家指点下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 编辑 ]
随着房屋建筑的增多,尤其是高层建筑都要开挖深基坑,并且进行基坑支护,因此必须对基坑进行监测,监测基坑支护结构侧向变形、基坑顶部、地下水位及周围建筑物和管线的水平及垂直位移情况,以确保施工安全顺利的进行。本文主要结合实例,从基坑监测的内容、方法、精度和数据处理等方面介绍基坑监测技术方案。 一、工程概况
论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing
论文简介:根据基坑支护设计特点,基坑支护及土方开挖施工总体施工顺序如下:场地进行平整→临设、洗车槽→支护桩、旋喷桩、→土方开挖、放坡喷锚、凿除桩头→冠梁、施工→土方开挖、放坡喷锚、锚索、环梁施工→开挖至基坑底。 投稿网友:fenglongzhexing 上传时间:
基坑支护方法众多,常见支护类型主要有:挡墙支护、桩排支护、深层搅拌水泥桩支护、钢板桩支护、地下连续墙支护、锚杆支护、钻孔灌注桩支护、放坡支护等,
基坑土钉墙支护施工方案
工程总用地面积为5130m²,用地基本上呈长方形,采用石砌挡土墙和细石砼护面的混合支护方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-21 16:11 编辑 ]
本工程为新天地购物广场深基坑支护及降水方案
综合管廊,隧道气体监测方案
很好的基坑支护方案(内含图纸)-钻孔灌注桩加三重管高压旋喷(摆喷)桩联合预应力锚索支护体系,基坑围护结构的安全等级为一级。附件1