钢板桩支护计算书基坑计
软土地基的钢板桩基坑支护图集
请教大家一个问题:道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根据现场实际情况,与建设单位、设计单位及监理单位研究,决定采用上3m放坡开挖下6m至9m用钢板桩进行支护,以达到围护挡土的目的,提高施工的安全系数.
某工程钢板桩支护结构受力计算,希望对你有所帮助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 编辑 ]
1、悬臂式板桩计算中,按照计算图示(第一幅截图6-22),应该是将插入基坑底部部分当做固端(实际也应该是固端,不然不是机动体系了吗?),从计算图示中板桩的变形也能说明是固端,但是为什么求入土深度的时候,直接由主动土压力和被动土压力对底端取矩为0求解,固端不是应该还有固端弯矩吗?2、单锚深埋计算图示(第二张截图6-24)中的等值梁法,如果设C点为正负弯矩转折点,那么C点弯矩不就为0吗,图片文字(第三张截图)中关于c点以下的X区段的弯矩解释是什么意思,不能理解。针对问题上传三张图片及计算时采用的参考书电子版,希望得到解答,谢谢。
摘要:根据基坑地处的地理环境,在不影响河涌过水情况下,建立了经济可行的拉森钢板桩支护方案和力学计算模型,同时通过合理的假设和理论计算验证了支护设计的安全性。 关键词:钢板桩:计算:模型
本资料为[名企]基坑开挖钢板桩放坡支护复合方案2020(16P WORD)
一、钢板桩的优点
消防水池钢板桩基坑支护施工方案
根据现场实际标高放样、地质对照,本计算书主要以要2.5-4.5米深承台基坑开挖钢板桩防护进行计算。一、计算依据1、《新建xx铁路客运专线施工平面布置图》2、《建筑施工计算手册》(基本资料)3、钢板桩采用SKSP-Ⅳ(日标)钢板桩4、《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1-20055、《桥梁施工计算手册》二、 河床水文地质条件根据地质勘探实际所处的开挖地质主要为粉土、淤泥质粉质黏土。有关地层编号与层厚、地质参数如下表。表一:地质参数表三、施工参数计算计算土的加权平均值时,粉土层厚度取1米,淤泥质粉质粘土厚度取8米。3.1 土的容重加全平均值:3.2 土的内摩擦角加权平均数为:3.3 土的加权黏聚力:3.4 主动土压力系数:3.5 被动土压力系数:四、不同深度基坑开挖计算土压力分布示意图如下:
下图中,在已知圆形基坑开挖深度H、土壤内摩擦角、钢板桩厚度情况下,如何计算出稳定的放坡坡度i=?谢谢!!!
独立承台底标高-9M深,-4M处有地梁连接,9米深基坑开挖 有什么好的施工方案吗 求助!
[福建]钢厂水处理基坑支护施工方案(搅拌桩_钢板桩)
围堰工程拉森钢板桩支护施工方案,希望对大家有用!