基坑支护动态设计应用实例
喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。1、总述:1.1 概述喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。1.2 工程地质情况施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地
东南沿海地区,内河分布较多,许多建筑物为了河流景观的需要,依河而建,而且市区此类建筑物一般地下室深度较大,周边环境比较复杂,给基坑设计带来一定的技术难度。此类基坑主要解决止水抗渗及空间土压力不平衡的问题,本文结合市区一临河两层地下室工程实例,探讨此类基坑施工设计方法及注意事项。[ 本帖最后由 zziaydong 于 2011-1-24 08:44 编辑 ]
本文叙述在一级基坑中,采用予应力钢管支撑的围护实例,由于综合措施到位,成功地保证了坑边国家级文物建筑。地下均有煤气管等重要管线。地下一层,地上六层,钢筋硅框架结构,基坑实际挖深为4.65m,开挖面积36OO m²。建筑物地基采用水搅拌桩加固。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 08:47 编辑 ]
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
苏州地区深基坑锚杆支护的应用实例,世茂运河城。很不错的资料。希望大家喜欢。
今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
深基坑支护工程实例题解,这本书本人感觉很有用,有需要的下载吧!
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 22:09 编辑 华锦耀 张从东 本工程深基坑的三侧与浅坑邻接,仅一侧与自然地而相接,且深浅坑邻接处高差大,故采用钻孔灌注桩加内撑围护方案的水平支撑很难布置,且费用高、工期长。经技术经济比较,决定多数地段采用土钉喷锚支护,而在深坑与自然地而邻接处,采用土钉喷锚与钻孔灌注桩复合支护。<
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
我们有一个工程,主楼23层,裙房3层,带一层地下室,现甲方想把楼建在路边,问如果我们基坑做支护,至少需要离路多远,我查了好多资料,都没有说明,那位高手给兄弟指点指点,多谢了
大家好,现在采用天汉软件计算对一个悬臂桩排进行计算,采用800直径的灌注桩,间距1000mm,桩长16米,基坑6米,外围是8排粉喷桩防渗,因为土质特别差,基本上是 填充土现在桩顶位移过大,领导又不愿做内支撑,请问有什么办法可以减小位移吗?很急,谢谢
现在项目有个3.5m深的基坑,现有两个方案:一是单排直径1000@800的搅拌桩,二是单排直径850@650三轴搅拌桩。两个方案桩长一样,且搅拌桩均为用于支挡结构并为止水帷幕。请教请问哪个方案较好呢?
这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。请问,这是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···
基坑支护,这样做有什么问题?
复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
可以作为参考
看了几个项目的基坑,不管多大,围护桩的施工,都是只上2台旋挖钻机,两个方向施工。为什么不多上2台机械,4台同时作业,赶工期不是更好吗?
摘 要:结合应用实例论述双圆环形支撑在基坑工程中的布置原则,并通过比较采用双圆环形支撑体系的类矩形基坑内力计算结果与实际监测值,分析双圆环形支撑布置和受力合理性及工程适用性。 关键词:基坑工程;双圆环支撑;栈桥;支护设计
某重力式挡墙基坑支护工程事故实例分析