今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
这是10kV城网干线的一回,300电缆,手拉手供电。F1~F4为负荷(或者说一级支路出口),最大的是F2=3000kW/1400kVar。请问,K1~K6是什么?架空线的时候选用空气开关。但是现在是电缆,那是什么?环网柜?分支箱?我不懂。谢谢!
在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.
客户要求:电动操作DC220V柜内操作回路采用单独的带报警,接点的NKB是有分闸回路断线监视功能。请问NKB是变送器吗。如果是怎么有单独报警呢。怎么有断线监视功能呢?
外形同XGN15
正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢
1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
有需要的朋友速速围观!
在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?新手求指教。谢谢大家。另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢
图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
两台这种10kV两进四出环网柜可以联络吗?环网柜A一路进线接另外环网柜B一路进线,联络起来可以吗?
供电可靠性是衡量电力企业最为综合的指标,客户平均停电时间是国际应用最广泛、最核心的指标,也是我国与国际间进行供电可靠性对标管理的通行语言。新型10kV环网柜的出现,推动了我国智能配网自动化的发展。 新型10kV环网柜采用先进的真空灭弧、常压密封空气绝缘手段,响应《京都协定书》、《巴黎协议》的号召,控排电力行业SF6温室气体,为地球减负。同时,真空灭弧结构还减少了固体柜的环氧树脂废弃物排放,属于真·环境友好型电力设备。
有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
对一个比较大的项目,用电量大,负荷分布呈区域性集中的时候,一般会采用设一个总变电所,然后在负荷其中的区域设置分变电所的供电方案,在总变电所按照高压室的标准设置高压总柜、计量柜、PT+避雷器柜、变压器电源柜。在分变电所变压器之前通常要设置一台高压控制柜,以确保运行、检修安全。问题:在分变电所前面的高压控制柜,是采用高压环网柜好呢,还是采用高压隔离开关柜好?个人以为总配电房已经有了高压负荷开关来保护高压出线了,采用高压环网柜应该比采用隔离开关柜要贵很多吧,从造价考虑应该选用高压隔离开关柜要经济一些,不知道各位大师对这个问题在工程实际中是怎么处理的。
日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开关采用真空短路器ZN100/630A,馈线柜采用负荷开关+熔断器。中间采用隔离柜+母分柜,开关和进线开关一样的短路器开关。高压运行一用一备。进线、隔离、母份柜采用继电保护,馈线柜依靠熔断器保护。 以前我做要么是全是采用真空断路器,做继电保护,或者采用环网负荷柜HXGN的,这种两相混合的系统第一次喷到,和厂家及供电局的人聊起来,似户这种模式日后将会取代负荷开关环网柜。不知道大家有没有这种感觉和看法。
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢