首页 课程 资料 论坛
  • 环网柜的电缆头的选型问题?

    RM6环网柜进线用T型头的,假如是150的电缆,需要配一套 150的电缆终端头嘛?RM6环网柜出线用一型头的,假如是70的电缆,需要配一套 70的电缆终端头嘛?

  • 【请教】关于箱变、环网柜的肘型电缆头问题

    1、箱变、环网柜的肘型电缆头是不是让做电缆头的工艺简单化了?2、肘型电缆头是不是可以像插头一样使用?请懂行的朋友不吝赐教

  • SF6全绝缘环网柜等产品的电缆头安装问题

    最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因

  • 环网柜电缆头施工队制作质量待提高

    最近看到好几个被烧毁SF6环网柜,都是从电缆头开始燃烧的,能看到明显的拉弧痕迹.制作电缆插拔头清洁非常重要,脏是造成电缆放电的主要原因.另外,锣栓要用力矩板手拧.经常看见国内的一些安装队拿着简单的板手宁.唉,现在电力安装队伍实在太乱了....看到好几次,看到装电缆头施工队硬来,把螺文都拧滑丝了.更为气愤的是,滑丝了都,还拼命往里面拧,说拧进去了,就好了....滑丝了根本拧不到底的!

  • 10kV环网柜和电缆分支箱

    正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢

  • 电缆分支箱和环网柜的区别

    1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估

  • 电缆分接箱与环网柜的区别

    请问环网柜到底是怎么一个东西,为什么好多文章里拿环网柜和分接箱比较。

  • 10kV环网柜试验电缆事宜

    要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 箱变高压环网柜电缆故障求分析!

    箱变高压环网柜电缆故障求分析!

    老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!

  • T接箱,电缆分支箱,环网柜如何区别呢?

    最近一个朋友问我一个问题,T接箱,电缆分支箱,环网柜的区别,我想了很久没答上来。这三种箱子里都有开关吗?或者说这三个名称可以都叫电缆分支箱吗?请各位帮帮我吧

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 请问,环网柜箱变之间连接的电缆必须一样吗

    请问,环网柜箱变之间连接的电缆必须一样吗

    向高手求助,如图,几个环网柜箱变连接,比如1#箱变进线为3x150YJV22电缆,后面2#、3#、4#箱变进线电缆不能相应减小吗,还是由规定,环网柜之间电缆必须等径啊?

  • 各位大师好,新上智能型环网柜,电缆附件如何配置???

    各位同行好,我有一个工程,需要上台智能型环网柜,就是不知如何配置电缆附件?电缆是2根300的和2根70的。环网柜里面是不是要用肘型头什么的,还有什么前接头和后接头的。

  • 规划两个环网柜,是不是意味着可以提供双重10kV电缆

    规划两个环网柜,是不是意味着可以提供双重10kV电缆

    新人,想咨询大家一个问题,一个项目我在咨询业主是否能提供两路独立10kV回路时,业主直接给了我张规划官网图,图中就写了规划两个环网柜,也没写高压还是低压,是不是提供两个环网柜就能默认是可以提供双重10kV电缆吗?谢谢

  • 施耐德RM6环网柜 接电缆的桩头烧毁

    施耐德RM6环网柜 接电缆的桩头烧毁

    各位老师,今年我遇到了2起这种情况,感觉是包住电缆和桩头的肘型绝缘套里面放电导致桩头烧毁。我觉得应该是安装质量的问题,但又说不出是哪里的问题。我猜想是因为是硅胶涂得不够导致里面局部放电(他们只涂一点的),但他们说硅胶和局部放电没关系,硅胶只是安装肘型绝缘套的时候起个润滑的作用。桩头和肘型绝缘套之间涂的硅胶只是起润滑作用吗?还有请问各位老师,导致桩头烧毁的会有哪些因素呢(主要是安装质量方面)先谢谢各位了。

  • 见过这种电缆头的做法吗?

    见过这种电缆头的做法吗?

    YJY73 -27.5kV-1X400——单相铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套 非磁性金属丝铠装电力电缆, 与户内SF6气体绝缘开关柜接头的做法:

  • 菜鸟请教关于环网柜的一些问题

    刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。

  • 关于10kv环网柜的问题求教

    共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神

点击加载更多

环网柜电缆头

环网柜电缆头专题,为您提供环网柜电缆头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环网柜电缆头 相关的专业交流讨论,更多环网柜电缆头相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

40.5kv环网柜

一体式环网柜