首页 课程 资料 论坛
  • 环网柜的基础槽钢应该距离多少?

    看了几个牌子的样本有840深的,有900深的,有940深的,有980深,更有1000深的,究竟应该预埋留多少距离才适合呢(如果我选900深的)?

  • 求教充气环网柜基础问题

    小鸟刚从事12kV、24kV充气环网柜技术工作,很多问题不懂,想问问,单位在接项目时,我们做设计在图纸分析这块有什么要注意的。请大家教教我,实在是很多的不懂啊。混口饭吃真不容易啊

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 关于10kv环网柜的问题求教

    共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神

  • 菜鸟请教关于环网柜的一些问题

    刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。

  • 求助,关于环网柜及箱式变

    请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。

  • 环网柜的环网是什么意思那?

    按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。

  • 这环网柜柜深最小要多少啊?

    这环网柜柜深最小要多少啊?

    环网柜柜深最小要多少啊?

  • 请教箱变和环网柜的问题

    我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?

  • 环网柜的出线该如何选择

    请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?

  • 关于住宅小区的低压环网柜

    前段时间被迫做了2个多层住宅,真的是被迫,我在一个私企,让我2周做好施工图,之间给我们传了一个电业局的文件,文件上说要求所有住宅都要使用环网柜,但我在网上查到得多是中压环网柜,有没有谁能告诉低压环网柜怎么做啊,最近这施工方催的我头疼啊。

  • 固体绝缘环网柜的前期调研

    一、概述 空气绝缘的应用历史悠久,且技术已经非常成熟,空气资源丰富,但因 空气的绝缘性能所限,空气绝缘开关柜体积较大,占地面积大,且易受环境 影响,不稳定因素较多。所以,空气绝缘开关柜通常应用于户内环境。 气体绝缘当前主要是 SF6 气体,也有一部分 SF6 与 N2 或 CO2 的混合气 体(基本处于试验阶段,未能大规模应用)。SF6 气体化学性质非常稳定,具有 优异的绝缘和灭弧性能, 在电力设备中应用十分广泛, SF6 气体绝缘开关柜的 体积小,结构紧凑,不受外界环境因素的影响,适应性极强。但是,SF6 气体 是国际公认六种温室气体之一,从环境保护的角度,应当少用或不用 SF6 气 体;另外,《联合国气候变化公约》和《京都议定书》对温室气体排放均有明 确的限制要求和减排目标,我国作为签约国,在减少温室气体排放方面也承 担

  • 环网柜的电缆头的选型问题?

    RM6环网柜进线用T型头的,假如是150的电缆,需要配一套 150的电缆终端头嘛?RM6环网柜出线用一型头的,假如是70的电缆,需要配一套 70的电缆终端头嘛?

  • 新型10kV环网柜的应用范围

    新型10kV环网柜的应用范围

            供电可靠性是衡量电力企业最为综合的指标,客户平均停电时间是国际应用最广泛、最核心的指标,也是我国与国际间进行供电可靠性对标管理的通行语言。新型10kV环网柜的出现,推动了我国智能配网自动化的发展。         新型10kV环网柜采用先进的真空灭弧、常压密封空气绝缘手段,响应《京都协定书》、《巴黎协议》的号召,控排电力行业SF6温室气体,为地球减负。同时,真空灭弧结构还减少了固体柜的环氧树脂废弃物排放,属于真·环境友好型电力设备。  

  • 环网柜局部放电分析技术

    环网柜局部放电分析技术

    具体而言,常用的局部放电分析技术包括以下几种: 1)横向分析法,即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷; 2)趋势分析法,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析 3)第三,阈值比较,即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,下月再次进行巡检;开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注,缩短检测周期,观察检测幅值的变化趋势,如果开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。 总之,局部放电体现出一定的复杂性,通常在绝缘内部

  • 环网柜维修的施工设备及工序

    环网柜维修,箱体内排水防潮处理,对基础进行防水,涂防水涂料,需要什么施工设备,有表格最好,同时主要工序和特殊工序的施工方法有哪些?

点击加载更多

环网柜基础

环网柜基础专题,为您提供环网柜基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环网柜基础 相关的专业交流讨论,更多环网柜基础相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

欧式环网柜

固体绝缘环网柜配件