如何给环网柜除湿一直困扰着电力运维人员,大家都知道环网柜一般多安装在室外露天环境中,在一些潮湿的地区,电缆井内很容易出现积水,由于井内温度较室温高,因此水蒸气也较多,一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温产生变化时,环网柜外箱顶部就产生凝露,环网柜一旦出现凝露就很容易引发电力故障,所以解决环网柜潮湿问题异常重要。那该如何解决环网柜潮湿问题呢? 解决环网柜潮湿的问题一般有两种方式,一种是有源处理,一种就是无源处理 有源处理需要满足几个条件:有稳定的工作电源,箱柜中有绝对的安全绝缘距离,有合适的排水口,柜体相对密封,部分箱柜需要停电安装。
高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
我想问的是1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用2:HXGN环网
ABB的Uniswitch,芬兰ABB,我们国产仿ABB的环网柜(三工位的),做双电源自动切换,做电气,机械联锁各位大虾有何高见
环网柜内安装10kV真空断路器,操作电源引自变电所内双电源照明箱,目前两回10kV电源还没送,结果没有操作电源,10kV真空断路器无法合闸,各位说怎么办?注:断路器选用的是~220V操作电源
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗
最近在搞一个小配电工程,我想请教大家一个问题:10kV开关柜我选用HXGN15A-12有一条进线,2路出线,还有压变柜,计量柜,总共6块柜。在柜内照明和操作电源上,我不想从别的地方接,想直接从压变上接不知道可以不可以?假如可以的话,压变应该如何选?
处于环网线路中的负载来看,它有两路电源进入。这两路电源是同时向环网柜供电的吗?也就是说连接进环网柜的这两路电源的开关都是闭合的吗?
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
环网柜柜深最小要多少啊?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
如何改善室外端子箱、电源箱、环网柜潮湿凝露问题?在街道和道路的两旁,经常会看见一些铁皮的电力柜,其实这些是室外端子箱、电源箱、环网柜,他们是变电站中联系一、二次设备的重要部分,在一定程度上决定变电站能否安全、稳定、高效的运行。由于这些室外端子箱、电源箱长期设置在露天环境中,长期受雨雪,大风,冰雹等气候条件的影响,导致端子箱、电源箱、环网柜出现不同程度的受损,如老化、锈蚀、腐蚀等。除此之外,端子箱、电源箱的箱体内壁表面因温度的降低而出现凝露现象,产生大量凝露水,而凝露水会使端子箱、电源箱、环网柜内元器件严重锈蚀,致使其绝缘性降低,降低端子箱、电源箱、环网柜的应用性。所以消除端子箱、电源箱、环网柜内的潮气凝露已经迫在眉睫。 虽然我国电网在不断的发展,但是短时间内大面积对端子箱、电源箱、环网柜进行更新换代还不太现实,很多地方特别是偏远地区依旧使用的铁制端子箱、电源、环网柜,经长时间的运行,已经出现了严重的锈蚀,并且存在漏水、漏风等现象,再加上门
图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊? 一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?