环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?
10kv架空线路进线可以用环网柜吗???首先我看厂家资料环网柜很少架空线路引入的,其次考虑到架空线路遭受雷击次数会多一些,用kyn金属开关柜会不会好一点。
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
现手头上有这种项目:1、柜型:环网柜2、进线柜兼计量柜3、PT柜带负控4、其余的为馈电柜,主开关为带接地开关的负荷开关我想问的是:进线柜及PT柜需要加电磁锁吗?如果进线柜只是单纯的进线不带计量功能,电磁锁是否要呢?请各位高手指点,谢谢!
谁能解释下为何此方案环网柜要带两把隔离刀?????
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]
高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗
两进四出的环网柜,两进线回路是不是要带程序锁?也就是二投一?一备一用?两路进线分别引至不同的变电站,如果向下辐射其他环网柜的话,是不是上级环网柜的出线回路接下级的进线回路?环网柜中分进、出线回路是绝对的还是相对的,
对电缆进出线的XGN-12环网柜,氧化锌避雷器有的设计在进线柜,有的在去变压器的出线柜(一般样本在出线柜)。请教避雷器放在哪里合适?
日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开关采用真空短路器ZN100/630A,馈线柜采用负荷开关+熔断器。中间采用隔离柜+母分柜,开关和进线开关一样的短路器开关。高压运行一用一备。进线、隔离、母份柜采用继电保护,馈线柜依靠熔断器保护。 以前我做要么是全是采用真空断路器,做继电保护,或者采用环网负荷柜HXGN的,这种两相混合的系统第一次喷到,和厂家及供电局的人聊起来,似户这种模式日后将会取代负荷开关环网柜。不知道大家有没有这种感觉和看法。
就是说两面进线+计量+出线,why ,可能是去别的箱变的(猜测中),没图纸:)
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
环网柜柜深最小要多少啊?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?