本讨论仅限于10kV电压等级的环网开关柜。目前可分的流派有施耐德、ABB、VEI及国内相关仿制的产品。按带电体的绝缘类别分有半绝缘C-GIS(代表产品SM6),全绝缘或共箱式GIS(代表产品RM6)。国内仿制施耐德的开关比仿制ABB开关的更多吧,换言之施耐德的市场占有率比ABB流派高。————————————————————————————————————————————————————主要讨论:1、ABB与施耐德及VEI的SF6开关优缺点,结构上有何不同?2、各地区采用SF6开关的变压器上限容量是多少?3、以后的发展方向是否更趋向于真空负荷开关柜?
知识点:固体绝缘母线附属装置
请问大家一下.刚看了回书.是不是环网柜用SF6的开关箱体会小点呢??大约是多少?请教了.我原来没有用前是真空环网柜标注1100X1200X2300
1 C相电缆头击穿
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
10kV的SF6高压环网柜进线柜后,是否需要增加PT柜?还是不需要PT柜,直接连接出线柜?如果需要PT柜,PT柜得作用是什么?注:不需要电能计量,但是有继电保护,不是手车柜(KYN28)!
最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因
就是说两面进线+计量+出线,why ,可能是去别的箱变的(猜测中),没图纸:)
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
环网柜柜深最小要多少啊?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
20世纪90年代后期,我国经济发展较快的沿海地区及一些较发达的内陆地区广泛采用了环网结线及多回路配电的开闭所、开关站模式,以优化电缆配电电网结构。SF6全绝缘开关柜具有全封闭、免维护、尺寸小、性能优异、安全可靠的特点,深受用户的欢迎。环网柜由最初的空气绝缘环网配电单元发展到紧凑型SF6环网配电单元,最近发展到可扩展的SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜,使SF6全绝缘开关技术获得了长足的进步和发展。特别是计算机技术、电子技术、传感技术、光纤通讯技术等多项技术应用于环网柜或多回路配电柜中,使产品更加小型化、智能化。 □SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电
环网柜起讨论真空和SF6环网柜的类型和特点以及发展趋势,上传一张照片来共同探讨
