各设计序号的环网柜有什么区别呢?有XGN2 12 15 24等等,这些柜子有什么区别呢?设计选型时傻了,没找到个样本是有全部型号说明的,麻烦各位停留几分钟,指点指点,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
两路10KV进线,有了开闭所,内有20个柜子(应是每路10个吧?),供10台变压器。我理解,这20台柜子不就是环网柜吗?为什么图上还单设了环网柜室?
请高手指教:户外10kV的环网柜设计,隔离刀与接地刀是否必须,且隔离刀与接地刀应安装在哪一侧(电源侧or负荷侧),这隔离与接地是否必须分开动作(也就是不能一个工位)?头大了。。
兄弟姐妹们,我公司现急找中置柜环网柜结构设计人才,有需求的请急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上从事中置柜,环网柜的结构设计工作!高薪聘请!急!!!!!!!!!!!!!!联系方式:电话:0571-86053660邮件:arse3496@hotmail.com
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
图纸简介: 本土为10kV环网柜一次、二次原理图,图纸内容包括:美式箱变主接线图,XYN16方案图,HXGN15-12环网柜接线图,一次图,二次图,10kv环网柜系统图。 投稿网友: hyk13900 上传时间: 2014-06-
2016年10kV环网柜典型设计CAD版
这两日,2022版 《12千伏环网柜(箱)标准化设计方案》修编说明在朋友圈霸屏,
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
环网柜柜深最小要多少啊?
底层室内消防环网,如何设计?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
本人一直做28. 61柜。 环网柜没做过,想看一下以往的常规图纸。谢谢。还有环网柜的负荷开关和隔离开关一般不是用一体式的是吗?我拿到的报价单没有报隔离柜,为什么。负荷开关时FZN16-12D形式
不知哪位朋友能找到XGN15-12环网柜的图片共同分享.
短路电流核对环网柜开关的选择请教:环网柜适用场所的短路电流为20KA,大于20KA用环网柜好象不适合。现供电局已绐最大、最小运行方式下的短路电流,基准容量。怎样核对环网柜能否选用呢?还需要计算哪些东西才能确定。知道的指导下,最好能指导下怎样计算。我的QQ76455681