首页 课程 资料 论坛
  • 讨论SF6环网柜流派及市场分析

    本讨论仅限于10kV电压等级的环网开关柜。目前可分的流派有施耐德、ABB、VEI及国内相关仿制的产品。按带电体的绝缘类别分有半绝缘C-GIS(代表产品SM6),全绝缘或共箱式GIS(代表产品RM6)。国内仿制施耐德的开关比仿制ABB开关的更多吧,换言之施耐德的市场占有率比ABB流派高。————————————————————————————————————————————————————主要讨论:1、ABB与施耐德及VEI的SF6开关优缺点,结构上有何不同?2、各地区采用SF6开关的变压器上限容量是多少?3、以后的发展方向是否更趋向于真空负荷开关柜?

  • XIRIA环保气体绝缘型环网柜

    XIRIA环保气体绝缘型环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳, 0.02Mpa微正压干燥空气密封系统,有效地屏蔽了环境的影响。 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全; 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全; 免维护设计,可有效节约日常维护成本;

  • 环网柜用SF6开关箱体尺寸

    请问大家一下.刚看了回书.是不是环网柜用SF6的开关箱体会小点呢??大约是多少?请教了.我原来没有用前是真空环网柜标注1100X1200X2300

  • 空气绝缘环网柜的环保气体替换

    在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。

  • 浅谈SF6环网柜与固体绝缘环网柜

    知识点:固体绝缘母线附属装置

  • 关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题

    关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题

    高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 【请教】GIS、C-GIS、气体绝缘环网柜的区别

    目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • SF6全绝缘环网柜等产品的电缆头安装问题

    最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因

  • 求助:SF6环网柜必须要配备PT柜吗?

    10kV的SF6高压环网柜进线柜后,是否需要增加PT柜?还是不需要PT柜,直接连接出线柜?如果需要PT柜,PT柜得作用是什么?注:不需要电能计量,但是有继电保护,不是手车柜(KYN28)!

  • 环保气体环网柜最新设计方案要求

    这两日,2022版 《12千伏环网柜(箱)标准化设计方案》修编说明在朋友圈霸屏,

  • sf6环网柜高压进线为什么一路带两面进线柜?

    就是说两面进线+计量+出线,why ,可能是去别的箱变的(猜测中),没图纸:)

  • 环网柜的环网是什么意思那?

    按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。

  • 请教关于SF6气体的一些知识

    1、如何将不同温度下的Sf6气体微水值换算为20摄氏度的值?似乎国标没有规定。2、国标是否有规定如何将露点值换算为水分含量,当仪器厂家的换算方法与国标冲突时该如何处理?哪位老大能为小弟解惑,不胜感激!

  • 这环网柜柜深最小要多少啊?

    这环网柜柜深最小要多少啊?

    环网柜柜深最小要多少啊?

  • 关于SF6气体绝缘的高压柜

    审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?

  • 求助,关于环网柜及箱式变

    请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。

  • SF6气体微水检测遵循标准。

    1.DL/T618-1997 < > 2.GB/T8905-1996 < > 3.DL/T595-1996 《六氟化硫(SF6)电气设备气体监督细则》 4.GB11023-1989 < > 5.DL/T617-1997 < > 小弟尚缺DL/T639-1997 《六氟化硫(SF6)电气设备运行试验及检修防护细则》,求助帖已经沉底了,无付出无回报,希望抛砖引玉请高手帮我凑齐

点击加载更多

sf6气体环网柜

sf6气体环网柜专题,为您提供sf6气体环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与sf6气体环网柜 相关的专业交流讨论,更多sf6气体环网柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度