首页 课程 资料 论坛
  • 10kV环网柜和电缆分支箱

    正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢

  • 电缆分支箱和环网柜的区别

    1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估

  • T接箱,电缆分支箱,环网柜如何区别呢?

    最近一个朋友问我一个问题,T接箱,电缆分支箱,环网柜的区别,我想了很久没答上来。这三种箱子里都有开关吗?或者说这三个名称可以都叫电缆分支箱吗?请各位帮帮我吧

  • 电缆分支箱的安装与应用

    河北省满城县电力局 郭永利 随着城镇建设步伐加快,10 kV线路规划走廊与城镇规划发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求,实现安全、稳定、可靠供电。本着“典型设计、优化运行、安全可靠”的原则,对县城主干街道、地段实行电缆线路供电,并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备,优化了电缆线路网络,实现了多回路分支配电,即美化了城市,又提高了运行可靠性和安全性,在满城县城得到了成功应用。 1 电缆分支箱的技术方案 1.1 电缆分支箱的结构、特点和性能全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天候运行条件,能适应不同的工作环境。 电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65 m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45 m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指

  • 湖北省电力公司变压器、环网柜、电缆分支箱采购招标

    湖北省电力公司变压器、环网柜、电缆分支箱采购招标湖北省电力公司2013年农网及城市配网建设与改造工程招标采购招标公告湖北省电力公司2013年农网及城市配网建设与改造工程招标采购招标公告所属地区:湖北招标人:湖北省电力公司 1.招标条件本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为湖北省电力公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为湖北省电力公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就湖北省电力公司2013年农网及城市配网建设与改造工程第一批设备材料协议库存公开招标采购的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。2.招标范围分标编号及货物名称见下表,货物需求一览表单独成册。分标编号货物名称 10435kV油浸变压器 10510kV油浸

  • 四川电网柱上断路器、交流避雷器、环网柜、电缆分支箱招标

    四川电网柱上断路器、交流避雷器、环网柜、电缆分支箱招标四川省电力公司2013年第一批协议库存招标四川电网2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目招标公告招标编号:GWXY-SC-1301所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:四川 招标人:四川省电力公司1.招标条件本招标项目的项目建设单位为国家电网公司或其下属单位(以下简称“项目单位”),建设资金为企业自有资金,招标人为国家电网公司。项目已具备招标条件,现对该批项目进行公开招标。本招标活动所称协议库存是指买方寄存于卖方的非实体契约库存。协议库存货物招标是指通过公开招标,批量集中确定相应招标产品的中标人及其中标产品的合同数量、单位价格和服务条件,双方依法据此签订合同,买方根据自身实体库存状态、现场需求,按照分项目分别签发订单的文书方式履行合同,即时采购卖方相应产品的做法.。2.招标范围2.1招标货物及其数量、合同包个数标 序号

  • 杭锦旗供电有限责任公司电缆、变压器、环网柜及分支箱招标

    杭锦旗供电有限责任公司电缆、变压器、环网柜及分支箱招标杭锦旗供电公司设备、材料框架招标杭锦旗供电公司设备、材料框架招标杭锦旗供电公司设备、材料框架招标杭锦旗供电公司设备、材料框架招标杭锦旗供电公司设备、材料框架招标1.招标条件本招标项目杭锦旗供电有限责任公司2012年设备、材料框架招标已具备招标条件,资金来源为用户资金,项目出资比例为100%,招标人为杭锦旗供电有限责任公司。现向国内外进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。2.项目概况与招标内容2.1项目名称:杭锦旗供电有限责任公司2012年设备、材料框架招标2.2招标方式:公开招标2.3资金来源: 用户资金2.4交货地点:鄂尔多斯市杭锦旗(用户指定地点)2.5资审方式:资格后审2.6招标内容:详见《招标文件》第六章招标材料明细表3.标段划分一标段:铝电缆、控制电缆、铜电缆(共3包)二标段:防老化线、导线(共3包)三标段:电缆附件(国产)(共2包)

  • 电缆分接箱与环网柜的区别

    请问环网柜到底是怎么一个东西,为什么好多文章里拿环网柜和分接箱比较。

  • 电缆分支箱的主要作用是什么?

    随着配电网电缆化进程的发展,当容量不大的独立负荷分布较集中时,可使用电缆分支箱进行电缆多分支的连接,因为分支箱不能直接对每路进行操作,仅作为电缆分支使用,电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。1)电缆分接作用。 电缆分支箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动

  • 带负荷开关的电缆分支箱

    想拿电缆分支箱的型式试验报告 谁知道现在电缆分支箱都采用哪些负荷开关 几路进线几路出线? 主要是拿报告后投标用 在节省成本的情况下 满足招标要求就行 听朋友说现在很多都是适用埃尔凯的负荷开关 1路进线 2路出线 是不是这个情况啊

  • 环网柜的电缆头的选型问题?

    RM6环网柜进线用T型头的,假如是150的电缆,需要配一套 150的电缆终端头嘛?RM6环网柜出线用一型头的,假如是70的电缆,需要配一套 70的电缆终端头嘛?

  • 电缆分支箱受潮如何治理?

            随着电网电缆化进程不断加快,10kv室外高压电缆分支箱以其占地面积小、简单、方便、灵活的联接组合方式被配电网建设者所喜爱。因可以解决多回路电缆配出问题,在配网线路入地的建设与改造中而被广泛使用。但凝露现象严重影响着10kv电缆分支箱的安全运行,如何有效防止凝露,提高用电安全可靠性被越来越大的配电网单位所重视。下面赛普瑞就以浙江某供电公司电缆分支箱潮湿凝露问题为例,来简单说一下解决方案。         浙江某供电公司地处中国东南沿海,浙江省北部,钱塘江下游北岸,京杭大运河南端,属于典型的亚热带季风性气候。由于南方气候环境原因,凝露问题成为当前电缆分支箱暂时无法完全解决的难题。当空气湿度和温差变化大时,10kv室外电缆分支箱内壁极易形成大量的水滴凝露。凝露的存在使得箱体内的金属部件锈蚀,接地铜线氧化,电缆附件绝缘逐年降低,引起闪烙造成击穿,严重时会引起10kv室外电缆分支箱燃烧爆炸。近一年来,据统计因分支箱

  • 关于10kV、0.4kV电缆分支箱

    产品介绍: 低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,起到分接、分支、中继或转换作用。为电缆网络化提供极大的方便。结构及特点:* 电器元件直接挂接在母线上;  * 母线与接线板实现不打孔连接; * 节省安装空间; * 安装快捷、方便; * 适合各种铜-铜、铜-铝连接,运行更加可靠; * 减少布线,易于维护; * 便于更换元件及增加进出线;                              <

  • 10kV电缆分支箱的作用及结构

    知识点:电缆分支箱

  • 10KV环网柜内(分支箱)带熔断器配置问题

    最近遇到一个10KV线路下地的工程,下地以后沿线负荷采用分支箱(共箱式)供电.供电部门要求分支箱负荷出线要继电保护要求,考虑到成本问题,出线采用负荷开关+熔断器的配置.但出现一个这样问题,熔断器一般是针对变压器保护的,用在线路上作短路保护不知道是否合适.根据询问分支箱生产厂家,熔断器一般只能做到200A,也就是支线容量只能在3000KVA左右.如果能用在线路上,能不能起到保护作用. 说明:下地线路从110KV变电站出线,主干线采用电缆YJV22-3*300,线路长度6~7公里.支线容量在1000~6000不等。变电站过流保护定值577A 0.5S 延时速断12KA 0.1S请教各位此方案能否行的通,熔断器在多少容量内可以比较准确的保护线路.

  • 配电常用设备(环网柜、电缆分支箱、开关柜、端子箱及低压封闭母线)施工检修工艺

    配电常用设备(环网柜、电缆分支箱、开关柜、端子箱及低压封闭母线)施工检修工艺

    1、环网单元 1.1施工前现场检查 (1)包装及密封良好。 (2)开箱检查环网单元型号、规格符合设计图纸要求。 (3)产品的技术文件齐全。 (4)外观应无机械损伤、变形和局部脱落,设备标志、附件、备件齐全。 (5)气室气压应在允许范围内(气压检测装置显示正常)。 (6)基础预埋件及预留孔洞应符合设计要求,预埋件应牢固。设备安装用的紧固件,应采用防腐处理,并宜采用标准件。 (7)满足 GB 7251 相关要求。 a: 活动部件动作灵活、可靠,传动装置动作正确,现场试操作 3 次。

  • 采用240电缆的分支箱的接线方式

    请各位帮助一下:采用YJV22-1 4X240电缆的电缆分支箱的接线方式:电源下进线合适还是电源上进线合式,如采用上进线,箱体尺寸有何要求,如采用下进线,是用铜排过渡上引方式还是应采用断路器下进线方式.

  • 35KV的电缆分支箱你准备选吗?

    35KV的电缆分支箱你准备选吗?

    想选用就回帖,给你电邮给你寄!

点击加载更多

电缆分支箱环网柜

电缆分支箱环网柜专题,为您提供电缆分支箱环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆分支箱环网柜 相关的专业交流讨论,更多电缆分支箱环网柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

环网柜safe

环网柜内部结构