我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-14 14:46 编辑 HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图) 一次图问题:1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?2、计量柜和PT柜 是否也是配3个绝缘子和3个穿墙套管?我不清楚穿墙套管什么时候需要配置以及为什么有时候配3个有时候配6个?
询问10KV穿墙套管放电,如何处理??现场初步观察热缩互套已烧毁部分,有放电痕迹,摇表检测套管正常!还应做那些检查?还有那位在变电所你们得主变高压套管(西磁套管)在正常是油位是否看不见,只有少油时才能确定?
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
请问各位:某住宅楼暖气管为PPR,下供下回,管道暗敷于地下,要求穿墙处加套管,作用是什么?套管需何材质?是否填充?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
环网柜柜深最小要多少啊?
请教:水管穿墙、楼板处设置的套管的材质有什么要求,谢谢![ 本帖最后由 wangzhhp 于 2009-3-31 10:46 编辑 ]
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
10kv穿墙套管部位的连接
两种穿墙密闭套管的做法,都是地下室人防隔墙密闭套管,请问这两种有什么不一样,在那个部位应该用哪一种,谢谢
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
不知哪位朋友能找到XGN15-12环网柜的图片共同分享.
1,环网柜一定要闭环供电吗?
单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了