XIRIA环保气体绝缘型环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳, 0.02Mpa微正压干燥空气密封系统,有效地屏蔽了环境的影响。 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全; 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全; 免维护设计,可有效节约日常维护成本;
电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar
在低压变频器的直流环节由于采用了电容元件而得名。输入侧可采用可控硅移相控制整流,也可以采用二极管三相桥直接整流,电容的作用是滤波和储能。逆变或变流电路可采用GTO,IGBT,IGCT或SCR元件,通过SPWM变换,即可得到频率和幅度都可变的交流电,再经升压变压器变换成电机所需要的电压等级。需要指出的是,在变流电路至升压变压器之间还需要置入正弦波滤波器(F),否则升压变压器会因输入谐波或dv/dt过大而发热,或破坏绕组的绝缘。该正弦波滤波器成本很高,一般相当于低压变频器的1/3到1/2的价格。
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
开历史倒车的所谓电压型漏电保护器
众所周知,配电网的一个主要故障现象是单相接地故障。目前,在我国针对小电流接地系统中单相接地故障的精确判别仍是一个难题。而现阶段针对这种故障进行判别处理比较流行的三种原理是功率方向法、谐波分析法(即群体比幅比相法)与信号注入法。但是从实际应用中看出基于以上原理的“智能化”设备都有各自的优、缺点,没有哪一种能够切实可靠、安全地完成单相接地故障的判别功能。本文正是针对小电流接地系统中单相接地故障时零序电压的突变来实现单相接地故障的判别,进而为馈线自动化的实现提供充分的判定依据。
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
环网柜柜深最小要多少啊?
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
目前常用的变频器一般采用是电压型交-直-交还是电流型交-直-交?每个公司都一样吗? 通用变频和风机水泵专用变频一致吗?麻烦各位专业人士帮忙!
最近有一项目,要求2台进线环网柜(全充气SF6型)要互为备用(没有联络),请问备自投是否一定要检测母线电压吗?只是在进线侧加装CT 、PT,而母线不加装PT可否?请教中!
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。是不是环网就是加了联络开关的那种?环网柜是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。那么是不是只要是以负荷开关为主开关的就是环网柜?还有高压开关柜的环入环出接线到底是怎么回事?
什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊? 一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?