图纸简介: 10KV高压环网柜通用一、二次原理及接线图,图纸数量不多,有5张,其中一张一次图设计,4张二次原理接线设计。 投稿网友: ly_3145 上传时间: 2014-06-05
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
请教2个问题,属于刚入门的级别,所以,请各位不吝赐教。1,主接线图中,变压器中线接地后,会引出点划线“dashdot”,并引至下级母线,然后与各用电设备也通过点划线相连:这种点划线,是代表接地保护线吗?还是按线型来说,是控制线?2,如果6kV供电电缆上有9个CT,互感器的数量设置,有什么依据吗?3,在供电线路中,给75kW及以上电机供电直接连接,45kW及以上电机却先接一个方框然后连接电机,45kW以下电机要在线路中增加热继,这是根据电力工程电气设计手册(一次部分)”吗?
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑 1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?
各位老师,我想看一些低压箱变和配变的主接线图,,带标注的讲解的最好,,我是新入职的,,也不知道在哪里可以搜到这些,?????,在论坛上下的东西没法看,也不知道怎么回事,,[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 22:13 编辑 ]
这是一工程的10KV系统图纸,欢迎大家提出自己的看法。也希望各位前辈指正阿
这就是某变电站一次设备主接线图www.visual-graph.com
一是一家变电站一次设备主接线图www.visual-graph.com
这张是湖北某220kV变电站主接线图,主变有220kV、110kV及35kV三个电压等级。图纸下载:http://www.dqsheji.com/dianqituzhi/200810/05-57.html
业主修改设计方案,增加了背压发电。还要向主厂房送电。我修改原图后总感觉不妥,希望大家给参谋下!
图纸简介: 杆上高压主计量原理接线图,需要的同仁下载吧 投稿网友: mo75065138 上传时间: 2013-07-18 图纸省份:<
1、发电机主接线口的电压互感器为什么设两种电压互感器(一种是V/V或Y/Y,另一种是Y/Y/开口三角)?它们之间有什么区别和联系?为什么要设两种?2、发电机出口电压6.3KV母线的分段开关如果使用户外式,那么在图上应该如何标出?实际应用中有这样的先例么?3、35KV出线口的载波通讯在图上该怎么画?
此图为云南天宝电站主接线图,包含一次设备参数,大家分享一下。
希望对大家有所帮助……
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。是不是环网就是加了联络开关的那种?环网柜是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。那么是不是只要是以负荷开关为主开关的就是环网柜?还有高压开关柜的环入环出接线到底是怎么回事?
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]