首页 课程 资料 论坛
  • 讨论SF6环网柜流派及市场分析

    本讨论仅限于10kV电压等级的环网开关柜。目前可分的流派有施耐德、ABB、VEI及国内相关仿制的产品。按带电体的绝缘类别分有半绝缘C-GIS(代表产品SM6),全绝缘或共箱式GIS(代表产品RM6)。国内仿制施耐德的开关比仿制ABB开关的更多吧,换言之施耐德的市场占有率比ABB流派高。————————————————————————————————————————————————————主要讨论:1、ABB与施耐德及VEI的SF6开关优缺点,结构上有何不同?2、各地区采用SF6开关的变压器上限容量是多少?3、以后的发展方向是否更趋向于真空负荷开关柜?

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 固体绝缘环网柜是未来电力市场必然走势

    固体绝缘环网柜采用环氧树脂全面浇筑,真空灭弧从根本上杜绝了SF6气体对大气的污染,有效的做到了环保,新世纪唯一的主题就是环保主题,就这一点就确定了固体绝缘环网柜未来的必然走势!希望大家来此发表自己的意见!

  • 12kV固体绝缘环网柜生产应用与市场研究报告

    固体绝缘开关作为现今中压开关的新兴配电产品,以其优异的电气性能和结构优势被用户广泛关注,且被大量的应用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企业的介入,逐渐暴露出很多的缺点和不足。其未来的发展方向必将向着高可靠性、高智能化的方向发展。 随着国家电网对输配电网络智能化要求不断提高,对一次设备的保护和控制的可靠性和控制反应速度有了新的要求。而国家电网对输配电网络的质量重视程度较高,一、二次设备的制造精度都有所提高,并且出现了小型化、芯片化、集成化的一、二次配电设备。这也正是电网设备对未来配电开关的要求,具有高可靠性的同时又节约了开关的成本。 1 企业介绍 沈阳昊诚电气成立于1998年,工业园区位于沈阳经济技术开发区,占地面积68000m2,注册资金9440余万元。 昊

  • 关于10kv环网柜的问题求教

    共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神

  • 菜鸟请教关于环网柜的一些问题

    刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。

  • 求助,关于环网柜及箱式变

    请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。

  • 环网柜的环网是什么意思那?

    按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。

  • 这环网柜柜深最小要多少啊?

    这环网柜柜深最小要多少啊?

    环网柜柜深最小要多少啊?

  • 请教箱变和环网柜的问题

    我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?

  • 环网柜的出线该如何选择

    请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?

  • 10kV环网柜和电缆分支箱

    正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢

  • 环网柜转移电流大小取值

    各位好,最近在查看一些环网柜厂家的样本,关于转移电流的大小各不相同。所以想咨询一下大家:环网柜中组合电器单元的转移电流,其取值是越大越好,还是越接近负荷开关的额定电流最好?我是从以下角度来考虑的:1)转移电流越大,负荷开关切断大故障电流的可能性则会越高,这样电流越大岂不是对负荷开关的损害岂不越大?2)转移电流越接近负荷开关的额定电流,感觉既能满足切断电流的效果,又能减少对负荷开关的损害。希望大家不吝赐教。

  • 10KV环网柜电气一、二次图

    图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。

  • 10KV环网柜出厂试验规范

    小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!

  • 固体绝缘环网柜的前期调研

    一、概述 空气绝缘的应用历史悠久,且技术已经非常成熟,空气资源丰富,但因 空气的绝缘性能所限,空气绝缘开关柜体积较大,占地面积大,且易受环境 影响,不稳定因素较多。所以,空气绝缘开关柜通常应用于户内环境。 气体绝缘当前主要是 SF6 气体,也有一部分 SF6 与 N2 或 CO2 的混合气 体(基本处于试验阶段,未能大规模应用)。SF6 气体化学性质非常稳定,具有 优异的绝缘和灭弧性能, 在电力设备中应用十分广泛, SF6 气体绝缘开关柜的 体积小,结构紧凑,不受外界环境因素的影响,适应性极强。但是,SF6 气体 是国际公认六种温室气体之一,从环境保护的角度,应当少用或不用 SF6 气 体;另外,《联合国气候变化公约》和《京都议定书》对温室气体排放均有明 确的限制要求和减排目标,我国作为签约国,在减少温室气体排放方面也承 担

  • 环网柜的电缆头的选型问题?

    RM6环网柜进线用T型头的,假如是150的电缆,需要配一套 150的电缆终端头嘛?RM6环网柜出线用一型头的,假如是70的电缆,需要配一套 70的电缆终端头嘛?

  • 环网、环网柜、环入环出接线

    环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。是不是环网就是加了联络开关的那种?环网柜是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。那么是不是只要是以负荷开关为主开关的就是环网柜?还有高压开关柜的环入环出接线到底是怎么回事?