发两张图片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 编辑 ]
树脂绝缘干式变压器绝缘结构与绝缘水平
SCB3-2000/10树脂浇注干式变压器的电气性能为空载损耗空载电流阻抗电压和负载损耗,如何计算,与油浸式变压器相比较有何优点。~~~~最近头有点大,一篇技术报告标题选择范围大了,答辩老师问的很细。自己单位一点资料都找不到,SCB3又是老型号,网上书店图书馆也很难找的到资料。求各位大师帮帮忙,先谢谢大家了。
我们向一电厂提供多台10KV级1000KVA干式变压器,现对方正进行验收,其按GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行验收,其中铁心绝缘试验用2500V摇表测量,但10KV级变压器,铁心绝缘经受不住2500V的电压,对方称若我们能提供相关标准,可以按我们提供标准试验,但现我们又查不到其他相关标准,请教各位有经验的朋友介绍经验或提供标准信息。
变压器是干式,环氧树脂的10/0.4,2000KVA,DYn11,风冷,负载900KW(负载类型主要是机械手、还有一个磁悬浮输送系统等)目前A相绕组中下部有个地方烧穿了个50mm*10mm的洞,发生这种情况的原因有哪些?应该怎么应对呢? 谢谢大家:)国庆前前该变压器带一直仅带900KW负载运行。因为这个问题是今天6S盘查的时候发现的(国庆10.1~10.3放假,该变压器已经停运)现在发现了问题已经将其停运(原有负载已通过联络至另外一台变压器),所以暂时还提供不了运行数据(但之前一直都能正常使用,也没发现什么报警记录)
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?
(1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品
请教10kV干式变压器三相高压包对地的距离要求多少?有的厂家说要100以上,但为什么三相间的距离20就可以满足要求,无法理解。
环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆采购项目招标公告招标编号:0747-1260SITCM158开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 招标人:内蒙古红峡化工厂 招标编号:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日国际招标有限责任公司受买方委托对下列产品及服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。1. 招标产品的名称、数量和技术参数:第一包联 系 人 :安子涵 手 机 :182'1032 8136环氧树脂干式变压器和高低压开关柜 绝缘等级h级电压等级10kv第二包10kv高压电缆0.4kv抵押电缆2. 招标文件售价:每包每套600元。文件售后不退,邮购须另加100元人民币。3. 购买招标文件时间:即日起每天上午9:00~16:00(北京时间,节假日除外)。5. 投标截止时间和开标时间:2
树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器的比较 2005-7-26 曾庆赣 刘 燕 张勖成 摘要:对树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器技术性能进行比较,探讨了二类产品的过负载能力和环保特性。关键词:干式变压器 树脂浇注 浸漆 0 前言 当前世界的干式变压器市场中,存在着以欧洲为代表的树脂浇注干式变压器(CRDT)及以美国为代表的浸漆型干式变压器(OVDT)这样二大类型[1]。与欧洲相似,我国及一些新兴工业国家(如日、韩等),由早期采用浸漆型干式变压器发展到采用真空树脂浇注干式变压器;而以美国为代表的北美市场,在引进树脂浇注干式变压器技术的同时,其浸漆型干式变压器也获得了发展。 有关树脂浇注干式变压器和浸漆型干式变压器这二类干式变压器的比较,近年来有数篇文章发表[1][2][3],市场上也希望更加深入了解这方面的情况。 我厂是国内最早引进欧洲先进环氧树脂浇注干式变压器技术的厂家之一。我们根据参加2002年德国汉诺威电工博览会的资料、2002年美国亚特兰大IEEE输变电设备展的内容,以
招标-干式变压器招标公告开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 招标编号:0660-12720667/3受招标人委托,对新铜花苑六期、盛江花苑六期配电工程所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标货物的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章)。2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本)。注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证明文件,包括但不限于“型式试验的检验报告”等。2.1.4提供投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书。2.1.5
干式变压器的正常过负荷能力???
简要说明:本书共8章,主要内容包括干式电力变压器的发展、干式电力变压器的类型与特点、干式电力变压器技术与制造工艺、干式电力变压器选型、干式电力变压器试验、干式电力变压器安装与运行维护、常见故障处理及注意事项和干式电抗器等。在系统阐述干式电力变压器基础问题的同时,本书还引用了一些技术经验和典型案例。通过本书的学习,读者可了解和认识干式电力变压器的发展情况、技术特点、制造工艺、选型要求、安装、运行、维护与试验及故障处理等相关知识。本书可供从事干式电力变压器安装、运行和维护人员及相关科技工作者参考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
干式变压器线圈浇注工艺
(招标)干式变压器招标公告2012-08-10 招标编号:0660-12720690 /3联 系 人:杨 林(135 22845349)开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏招标编号:0660-12720690 /3 受南京金东房地产开发有限公司委托,对其海德北岸城三期(16#~22#楼)变配电项目所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标设备的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件,即送即审。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章):2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本);注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证