干式变压器温度控制器的设计
干式变压器温控仪 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
现在遇到一个问题,一台800KVA的干式变压器,一送电干式变压器的温度控制仪就短路,引起温度控制仪烧毁。换了3次温度控制仪,仍然如此。还有就是变压器一送电,高压计量表的电压就显示-100V电压,不送电没事,请大侠解决。另外温度控制器接线没问题,检查了很多次
我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!
我公司有两台2000KVA的干变,在对其红外测温时,铁心温度为120度,请问规程规定干式变压器的铁心温度不宜超过多少度?
S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式变压器,放置在欧式箱变中.变压器装有测量顶层油温的温度控制器,信号传给变压器室的温控风扇.假设环境温度最高为40度最低温度为零下30度,变压器线圈极限工作温度为105度,变压器允许最高温升为60k请问:变压器温度控制器上限应该设定为多少度?(即多少度时风扇启动,以降低室内温度)(有人说:一般设为55度,手摸上去就烫了; 我认为:应该设为90度.即线圈极限温度105度,上层油温应该控制在90度, 环境最高温度40+保守温升50k=90度 不知这样理解对吗?)
( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?
求变压器出线柜中温度控制器的接线端子图
向高人请教,一栋5000平方米的5层办公写字楼用一台500KVA的干式变压器,低压配电有点偏相,A、B相电流一般在100A左右,用电高峰时200A不到,C相比较偏,基本上在100A以下,有时在50A左右。今天到配电间巡视发现变压器的A相温度升到96°,降温风机开始工作,B相36°、C相32°。向高人请教A相96°风机在吹风降温,配电间前后门也打开通风了,这样下去会出现什么情况?会不会导致变压器烧坏?期待高人解答。本人打算在用电高峰时测量每个出线用电电流并做记录,待整栋写字楼不在用电时,把三相平衡一下不知能不能解决A相得高温?
单位新建配电室,640kw干式变压器,现在输出全部没有合闸,应该没有电流,可是总柜有250多个电流,和电容柜电流相等。电容柜显示功率因数为0.45,电容全部投入。总柜电流应该是电容柜产生的,现在如何确定是那个电容有问题,是否低压无功自动补偿器设置不对,应该如何设置。 总柜250a电流是无功还是有功,干式变压器建于室内,温度66度最高71度,正常吗,厂家说风机要在100度才工作,这样设置可行吗
如题,规范上没有明确说明,但是设计手册上是800及以上才装设,变压器厂家可以根据需要给装温控器,那么请问是否需要装设呢?还是装不装都可以?谢谢!
正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。 最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了 看你的变压器是什么耐热等级的 目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。 变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 根据GB1094.11 干式变压器的额定运行条件为海拔不超过100米,最热月平均温度30摄氏度,最高年平均温度20度,户外干式变最低温度-25度,户内干式变最低温度-5度。 在这个标准条件下,干式变的允许温升因不同的绝缘等级而不同,A级绝缘 额定电流下的平均温升限值60K,E级绝缘75K,B级8
请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!
干式变压器的正常过负荷能力???
干式变压器温度控制仪
干式变压器温度控制仪专题,为您提供干式变压器温度控制仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器温度控制仪 相关的专业交流讨论,更多干式变压器温度控制仪相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题