1、概述1.1、矿用隔爆型移动变电站一种煤矿井下用供、变电设备,由干式变压器、高压负荷开关或高压真空开关、和低压馈电开关或低压保护箱等部分组合而成的移动式成套装置。
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
招标代理负责人:赵 静 18610125393蒲县伊田业有限公司矿用隔爆型干式变压器采购负责人:赵 静 18610125393一、招标条件山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司矿井兼并重组整合项目已经由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室和山西潞安矿业(集团)有限责任公司批准,招标人为山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司,资金来源为企业自筹。受招标人的委托,对本项目所需矿用隔爆型干式变压器采购进行公开招标采购,欢迎潜在的投标人参加投标。二、项目情况1、项目名称:山西潞安集团蒲县伊田业有限公司矿用隔爆型干式变压器采购。2、项目地点:山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(山西省临汾蒲县黑龙关镇)。3、招标内容:(一)矿用隔爆型干式变压器KBSG-500/10/0.69,2台(二)矿用隔爆型干式变压器KBSG-315/10/0.69,2台(三)矿用隔爆型干式变压器KBSG-200/10/0.69,2台4、交货期:合同签订后30日历天内。三、投标人资格要求(招标代
技术协议 甲方:乙方:现甲方采购乙方产矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器,经双方友好协商,达
招标代理负责人:刘 宇18911072159 蒲县伊田业有限公司矿用隔爆型干式变压器采购招标负责人:刘 宇 手机:1891107 2159 一、招标条件山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司矿井兼并重组整合项目已经由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室和山西潞安矿业(集团)有限责任公司批准,招标人为山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司,资金来源为企业自筹。蒲县伊田业有限公司矿用隔爆型干式变压器采购一、招标条件山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司矿井兼并重组整合项目已经由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室和山西潞安矿业(集团)有限责任公司批准,招标人为山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司,资金来源为企业自筹。受招标人的委托,对本项目所需矿用隔爆型干式变压器采购进行公开招标采购,欢迎潜在的投标人参加投标。二、项目情况1、项目名称:山西潞安集团蒲县伊田业有限公司矿用隔爆型干式变压器采购。2、项目地点:山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(山西省临汾蒲县黑龙关镇)。3、招标内容:(一)矿用隔爆型干式变压器KBSG-500/10/0.69,2台(二)矿用隔爆型干式变压器KBSG-315/10/0.69,2台(三)矿用隔爆型干式变压器KBSG-200/10/0.69,2台4/交货期:合同签订后30日历天内。三、投标人资格要求和条件1、具有独立法人资格,拥有有效的企业法人营 业执照。2、具有矿用隔爆型干式变压器制造能力的制造商。3、取得相应矿用产
维修中的英国矿用变压器
燃烧、耐热、环境适应试验
前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式变压器有什么主要的区别?并且想请教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的这2个系列的价格大约是多少?还有5200KVA的油式变压器多少钱? 谢谢!!~~~~
国标GB6450-1986《干式变压器》中规定了不同绝缘等级的干式变压器绕组温度和最大温升,如F级,绕组温度155度,绕组最高温升100度。对于铁芯、金属部件和其他相邻材料,“任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件及相邻材料受到损害的温度”。这句话怎么理解啊?会使得铁芯本身受到损害的温度是多少呢?谢谢高人指教!
变压器为常规变压器,1250kVA,现在用户要求打开外壳门就可以拉出变压器。请问各位有没有做过这种的?请赐教,不胜感激!
本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
现在变压器的价格怎么样?谁有这方面的资料吗谢谢
如图所示,在08D800-3图集中,第61页,干式变压器预埋件详图中,这个d1这个尺寸究竟是取多少啊?该怎么取啊?
关于变压器如何选型及应用.请各位朋友下载,结合很多项目的应用得已总结