单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!
我们这里的是315KVA变压器,低压保险500A高压保险50A我们平时是150个电流,然后开拉20个空调,5匹的吸顶三相,应该是170A左右,低压实际每一相电流是320A 按照电压比10000/400算 那高压应该是12.8A,这也不应该爆啊,可是开拉大概一个小时就暴拉中间相,请各位大虾指点迷津
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
干式变压器高压侧出线端铜棒如何选择? 除了估算电流因素外,还有啥必须考虑的? 高压侧电流一般都很小,这个位置铜棒的规格是如何选择的呢? 大侠们解释一下!多谢!
请教10kV干式变压器三相高压包对地的距离要求多少?有的厂家说要100以上,但为什么三相间的距离20就可以满足要求,无法理解。
按照新规,如果10kV带壳干式变压器远离中央变电所中压出线柜,应在其高压侧加装避雷器。通常的做法是在前端加一环网柜(带避雷器),如果受地方限制,直接在墙上装避雷器,各位大侠有类似经验不,怎么做的,请教。
具干式变压器高压线圈采用四段圆筒式线圈的dhl绕制:(右绕向) 在第一段的dhl位置上开始绕制第一匝线圈,开始处要预留一定的dhl长度导线。如绕一圈,用玻璃布带固定在模具上,令始绕头处于分接区的dhl突出部分。按照规定的dhl每层匝数绕制,允许底层多绕1~2匝。层间放置图纸规定网格板EGT。导线的dhl排列可以不要太紧密,只要尺寸允许,应当有一定的dhl空隙,每段绕制完成后,线段的dhl总匝数要符合图纸。第一段绕制完成后,出A头。 第三段绕制:绕制方法同第一段。因为第三段是分接段,在干式变压器高压线分接匝数处出分接线,出线方式同油浸线圈,用无纺布包扎,加强绝缘。第三段绕制完成后出A6 A4 A2接头。 第二四段的dhl绕制:绕线模具,床头、床尾方向换向。当第一段绕完后,松开床头,用吊车吊起模具使模具翻转180°,夹紧模具轴,开始绕制第四段,方法用绕制第一段,出X头。第四段绕完后,开始绕制第二段,其方法如绕制第三段,出A1,A3,A5分接头。包外绝缘2.4网格板GT四段绕完后检查各部尺寸,合格后外包2.4网格板EGT随后用玻璃布带固定紧。在干式变压器高
请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!
论文简介:首先分析高压高频变压器分布电容产生的机理,提出了四次级高压高频变压器的等效模型。然后采用解析法根据高压高频变压器的几何结构对其分布电容进行推 投稿网友:skylan2013 上传时间: 2013-07-25
复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。
1. 前言:随着电力电子技术的发展,采用高压谐振技术对大容量电气设备进行工频耐压试验已经成为可能,目前已被广泛用于电缆,电容器、发电机等具有大电容的电力设备的交流试验。原理是通过调节铁心磁路的气隙长度,得到连续变化的电感L,使其与被试品对地电容C发生谐振。本文以一台150kVA试验装置为模型,阐述高压谐振变压器的原理与有关参数的计算。 2. 谐振变压器原理 2.1 结构特征:谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。为此,我们研制的试验装置采用壳式结构,谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。 2.2 特性曲线:谐振变压器的特性曲线如图2所示。由图2可见,在不同气隙长度δ下,谐振变压器的伏安特性具有良好的线性关系,其电感L与变压器上
浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受
各位老师好!我是电气行业新人一枚,我公司前几天签订了一个高低压柜以及变压器设备合同(含母线桥)。目前在签订技术协议的时候,甲方坚持认为高压柜出线到变压器连接电缆由我公司负责,但是公司这边技术支持以及售后同事都给我说,这是施工单位的活儿。(合同的确没写这段电缆) 现在我该给甲方如何解释,这是行业惯例还是有安装规范?或者说是出于何种理由,设备厂家不负责这一段电缆的供货及安装。求各位前辈指点!谢谢了!
现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?
知识点:干式变压器
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的