干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
维修中的英国矿用变压器
前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!
燃烧、耐热、环境适应试验
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式变压器有什么主要的区别?并且想请教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的这2个系列的价格大约是多少?还有5200KVA的油式变压器多少钱? 谢谢!!~~~~
国标GB6450-1986《干式变压器》中规定了不同绝缘等级的干式变压器绕组温度和最大温升,如F级,绕组温度155度,绕组最高温升100度。对于铁芯、金属部件和其他相邻材料,“任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件及相邻材料受到损害的温度”。这句话怎么理解啊?会使得铁芯本身受到损害的温度是多少呢?谢谢高人指教!
关于变压器如何选型及应用.请各位朋友下载,结合很多项目的应用得已总结
各路电气大侠:在最高55℃环境条件下,干式变压器选用SG10还是SCB10,规格630KVA 35/0.4KV,放在室内,运行地区经常有沙尘暴。谢谢![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 编辑 ]
跪求干式变压器壳体的图纸!!!要外壳机械图纸, 能搞到的高人帮帮小弟啦。版主也帮帮我拉!!救命图阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 编辑 ]
现在变压器的价格怎么样?谁有这方面的资料吗谢谢
干式变压器安装问题,新建住宅小区安装变压器,距建筑物有5m远的距离,可小区内的住户不让安装说怕高压辐射呢,变压器能辐射多大范围?有没有具有说服力的资料。
如图所示,在08D800-3图集中,第61页,干式变压器预埋件详图中,这个d1这个尺寸究竟是取多少啊?该怎么取啊?
招标-干式变压器招标公告开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏 招标编号:0660-12720667/3受招标人委托,对新铜花苑六期、盛江花苑六期配电工程所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标货物的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章)。2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本)。注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证明文件,包括但不限于“型式试验的检验报告”等。2.1.4提供投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书。2.1.5
干式变压器的正常过负荷能力???
(招标)干式变压器招标公告2012-08-10 招标编号:0660-12720690 /3联 系 人:杨 林(135 22845349)开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:江苏招标编号:0660-12720690 /3 受南京金东房地产开发有限公司委托,对其海德北岸城三期(16#~22#楼)变配电项目所需干式变压器设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1.招标设备的名称、数量如下:干式变压器 1批2.对潜在投标人资格预审后发售招标文件,即送即审。2.1申请参加本次招标的投标人,请同时提供以下资格预审文件(原件和2份复印件,复印件加盖投标人单位公章):2.1.1具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本);注册资本金不低于6000万元人民币或等值外币。2.1.2提供投标人法定代表人授权委托书。2.1.3提供投标设备制造的相关资质证
干式变压器线圈浇注工艺