首页 课程 资料 论坛
  • 变频恒压供水是如何节能的?

    根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压

  • 区域消防,生活给水分区变频恒压供水

    区域消防给水系统是 一个泵房,一个高位水箱,一个消防水池,室外消防,生活给水管道合用,室外消火栓直接接在环网上, 我的疑问是 室外消火栓直接接在高压的消防生活给水环网上(因为有高位水箱 集中消防水池要有室外消防水量) ,那室外消火栓就是高压了,还可能是超高压,室外消火栓有什么要求 室内消防给水从环网中取水,竖向成环,其下不用设消防水池和泵房。生活给水直接从环网中取水可以吗,消防水压都满足生活水压肯定也满足 我的想发有问题吗请指教交流 ,谁能详细解释下 区域消防,生活给水分区变频恒压供水 谁有这方面的工程图纸传我一份学习。谢谢!

  • 无负压变频恒压供水实例:

    无负压变频恒压供水实例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743

  • 变频恒压供水的管道震动

    我医院是采用变频恒压供水,主楼是16层,分三个区,高区设定压力为0.8MPa,变频器的频率在44点几赫兹时,管道震动很厉害,为减少震动,我把变频器的设定在最高42Hz,效果稍微好一点,但压力只能保证在0.73MPa.有一点我想请教一下,压力传感器的位置应放在什么位置,我有在别处看,压力传感器应放在管网的最末段,这样压力是最稳定,压力传感器传送给PLC的信号也是最准确的,我们现在的传感器是放在温压罐的旁边,即变频泵的出水口处,请问那为大哥知道,管道震动是不是和这个有关系.

  • 请教关于变频恒压供水的困惑

    大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。

  • 消防车的供水高度是多少?

    消防车的供水高度是多少?

    请大家来讨论一下消防车的供水高度是多少,看附件中的东风EQ153供水消防车的车载消防泵供水压力达到了: 1)常压泵型号:BS30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa; 2)中低压泵型号:CB20.10/15.30,中压流量30L/s/1.0MPa,中压流量15L/s/2.0MPa。这是否说明现在的消防车供水高度达到了200m,也就是说只要高区消防中间水箱高度不超过200m,都可直接用消防车能过消防水泵接合器补水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 编辑 ]

  • 恒压供水(一拖二)的问题

    我是一个电气成套厂的,现在有个供水改造项目,原来两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是自耦降压,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.

  • 变频恒压供水的控制问题

    市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。请问如果考虑以上两个问题,本改造方案有无违反规程规定之处,或者有被业内通常经验所禁止的地方?

  • 请教景区供水及消防问题

    最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢

  • 消防气压供水设备的设置

    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?

  • 恒压供水如何切换的工频状态

    如图,请问变频器如何将电机切换到工频模式的?图纸里面的接线原理好像实现不了吧,变频器的输出接点好像没办法启动工频接触器,没搞懂,谁能解释一下吗?

  • 消防变频供水设备是什么

     消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。       随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。    

  • 变频器恒压供水在沧炼消防水系统中的应用

    一、引言: 2004年10月,我厂进行了消防水系统改造,整个消防水线由2台160KW的电动机(变频器控制)和2台250KW的电动机(降压启动)供水,原设计2台变频器电动机中一台工作,恒压供水,另一台变频器电动机和2台250KW电动机则处于备用。两台由变频器控制的电机参数如下: 型号:Y315L1-2 功率:160KW 额定电压:380V额定转速:2890r/min 变频器采用ABB公司生产的ACS600 型变频器。 我们在试运行中发现:一旦发生火灾事故启动消防系统,消防水水压短时间内下降很快,一台160KW的电动机可能无法满足要求,所以要求2台变频器电动机能够互为备用,一台不满

  • 请教:小型变频恒压供水方案

    我是刚刚接触变频恒压供水,一切都不太懂,请各为老师指教。是这样,我公司需要给一个净化车间安装变频恒压供水系统,没有水箱,水泵是375瓦的,只要保证水管里的水恒压就可以,希望各位老师帮帮我,谢谢了直接发到我邮箱jiakuita@163.com在这里先谢谢了

  • 生活消防合用供水设备的选型

    最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢

  • 多层住宅消防供水方案探讨

    一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.

  • 求助:变频恒压供水一拖三

    各位老大:能否给份图啊?要求如下:变频恒压循环方式供生活用水,一拖三,三台电机单台最大不超过3KW,不要用PLC控制,能行吗???可发至hzyxan@zj.com谢谢!!!

  • 关于消防车供水压力问题

    最近有个项目,34层住宅本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力请问是不是这样的?

点击加载更多

消防恒压供水

消防恒压供水专题,为您提供消防恒压供水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防恒压供水 相关的专业交流讨论,更多消防恒压供水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度