首页 课程 资料 论坛
  • 消防中的专用供电回路,如何理解?

    如题。专用的供电回路是指直接是小区的配电房母线或者低压电缆进线进线取电,这样理解对的吧?这里的专用回路的电源开关的初顶上一级就是配电房?

  • 消防专用广播竟然要110V的电压?

    据同行同学说的,不知是不是所有的产品都是这样,个人理解,110V电压是危险的,消防设备都用24V电压,是为了在灭火当中保护人身安全,但是广播用110V,岂不是对人很危险?

  • 【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?

    一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?

  • 04S204消防专用水泵选用及安装

    04S204消防专用水泵选用及安装.pdf

  • 消防设备专用回路供电问题

    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!

  • 消防电梯前室的消火栓是专用的吗?

    按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:

  • 这个消防电话专用模块是怎么控制这个消防电话的

    这个消防电话专用模块是怎么控制这个消防电话的

    如图所示,具体是怎么控制的那,求大师指点

  • 关于消防供电专用回路的分配电室

    建规第11.1.4条 消防用电设备应采用专用的供电回路......。其条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(......)最末级配电箱的配电线路。由于分配电室没有概念解释,主变低压母线所在的为主配电室,其后的第一级是分配电室,第二级也是分配电室?第三级也是分配电室? 当然分级也不可能过多。

  • 04S204 消防专用水泵选用及安装

    04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集

  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S204

  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照

  • 有关消防专用蝶阀和普通的蝶阀有什么区别

    如题,在消防系统中我们会经常见到消防专用蝶阀这个字眼,我想请教各位,这个消防专用碟阀和我们日常生活中的普通蝶阀有什么区别?

  • 设置消防专用高位水箱存在的问题及建议

    高层民用建筑设置消防专用高位水箱并不能从根本上消除消防用水对生活饮用水水质污染的因素,存在不少的弊病:由于水箱内的水长期停滞不流动,极易滋生微生物、苔藓、藻类等,最终成为污水箱,产生污泥,影响灭火效果;只要消防水源来自生活饮用水,就存在消防用水从补水系统往生活饮用水系统回灌的可能,也就是说不能彻底解决污染问题,可能比合用水箱污染严重得多。1、目前条件无法保障水箱定期的规范化的清洗消防专

  • 关于消防或者喷啉分区采用双出口专用泵的求助

    前天看到一个设计,消防或者喷啉分区采用双出口专用泵,水泵分为第一出口和第二出口,扬程不一致。因为没有做过,以前也知道有这种泵,但是不知道去哪里找这种设计的学习资料。还是说,没什么特别,仅仅是找个样本选型即可?但是为什么主流做法是采用减压阀分区 呢?另外,这种双出口专用泵你们一般选用什么牌子的?谢谢。

  • 消防员专用电梯的设置,还真不一样!

    电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。

  • 自制标准图《消防专用水泵选用及安装》

    04S204.part1.rar自制标准图,请需要的同行们下载!真相网友 詹小楠 说的:“拍照很累的,我也试过,还是大夏天的,搞的我的数码相机都要发热罢工了. ”相机真的罢工了~,有几页不清~,但总体还不错~请下载的朋友不要忘了道声谢谢~请版主加分!

  • 关于消防电梯首层专用操作按钮做法的请教

    规范说:“消防电梯应在首层设供消防队员专用的操作按钮”,我想请问下具体是怎么做?是由电梯厂家做还是设计中就要表示出它的做法来?

  • 强条讨论:消防用电设备的专用供电回路

    06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?

  • 消防专用水泵选用及安装等一系列规范

    消防专用水泵选用及安装等一系列规范

  • 消防专用电话和手报能共用一路消防电话线吗

    消防专用电话和手报能共用一路消防电话线吗

    在网上查了查,有两种说法:第一种说法可以共用一路消防电话线。第二种说法需分开,消防专用电话是固定式消防电话分机,带地址编码,需4根线(两根电话线+两根电源线);手报是手提式消防电话分机,插孔是不带地址编码,只有两根消防电话线就行,请问哪种说法是正确的?下图是一建筑电气设计图纸

点击加载更多

消防专用

消防专用专题,为您提供消防专用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防专用 相关的专业交流讨论,更多消防专用相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

隧道消防预案

消防专用梯