首页 课程 资料 论坛
  • 浅议变压器分接开关如何调压

    王肇庆 辽宁省丹东市振安区农电局(118001) 实际工作中,常有不少农村电工弄不懂变压器分接开关是怎么回事,要弄清这一问题首先要了解变压器原理。 众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即: .(E1、 E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。 因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。 在我们农村配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也即改变变比。 由 U2= ×U1可知,改变一次绕组匝数W1,

  • 变压器有载分接开关的运行维护

    变压器有载分接开关的运行维护

  • 变压器手动分接开关哪个像铃铛的冒带电吗?

    变压器手动分接开关哪个像铃铛的冒带电吗?

    不经常接触分接开关 想问一个哪个冒带电吗?

  • 检修变压器有载分接开关的要点

    目前广泛泛使用的变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器,呼吸器和气体继电器等。因为我地供电公司使用的有载调压分接开关主要是电阻式的,我就以电阻式分接开关为例,谈一下检修有载分接开关的要点,供同行们参考。 1、 打开装有切换装置的小油箱的顶盖,拆开绕组抽头连接线和固定螺栓。

  • 变压器真空有载分接开关

    变压器有载分接开关

  • 变压器分接开关实用技术

    变压器分接开关实用技术

  • 三相干式变压器切换分接开关时有何要求

    配电网络中的三相干式变压器大部分采用无载调压。在切换分接开关时,应先将三相干式变压器从高、低压电网中退出运行,再拆除各侧的连线和地线,方可切换分接开关,然后用直流电桥测量各相直流电阻。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧伤,而未用的分接头长期浸在油中,很可能产生氧化膜等现象,容易造成切换分接头接触不良,故测量直流电阻很重要。尤其是电力系统中的主变压器,容量较大,更应认真做好此项工作。 一般小容量的三相干式变压器可用单臂电桥(惠斯顿电桥),大容量的变压器可用双臂电桥(凯尔文电桥)。测量前还应估算被测的电阻值,选择好适当的量程和倍率,并将电阻数值调到估算值的附近

  • 变压器分接开关实用技术pdf

    变压器分接开关实用技术pdf

    网络真好,需要的东西大多能找到!昨天把pdg转成了pdf转换方法(这帖怎么没人看呢?):http://co.163.com/forum/content/224_309278_1.htm下载时把文件名分别改成1和2就行了,此说明仅献给3楼的朋友!

  • 变压器分接开关实用技术.rar

    变压器分接开关实用技术.rar

  • 变压器有载分接开关故障发现及排除

    变压器有载分接开关故障发现及排除

  • 变压器分接开关实用技术.pdf

    变压器分接开关实用技术.pdf

  • 变压器有载分接开关运行维修导则

    变压器有载分接开关运行维修导则

  • 变压器有载分接开关油路故障分析

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:38 编辑 郑坚强,何勇,杨荣摘 要:对变压器有载分接开关油路故障进行了阐述和分析,并提出了建议。关键词:变压器;有载分接开关;变压器油;故障

  • 检修变压器有载分接开关要点有哪些

    目前广泛泛使用的 变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。 2、 取出有载分接开关的切换装置,查看引出线的焊接质量,螺栓连接是否松动,运行中有无烧伤和过热现象。引出线的绝缘是否损伤,开关动、静触头导电是否良好,有无烧毛现象。

  • 电力变压器有载分接开关维护问题

    1 有载分接开关基本原理、结构 有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。有载工业电器分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。因此,有载分接开关在操作过程中,一要保证负载电流的连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。 有载分接开关在变换分接头过程中,必须利用电阻实现过渡,以限制其过渡时的环流。通常采用的是电阻式组合型有载分接开关。实际工作中,电阻限流有载分接开关的结构可分为3个部分,即切换开关、选择开关、操作结构。这些中的哪一部分出现问题都会直接影响变压器的正常运行。2 有载分接开关在运行中出现的问题 2.1 问题一 2.1.1切换开关

  • 变压器有载分接开关渗漏的判断与处理

    摘要:结合现场对变压器有载分接开关切换开关室渗漏油的处理实例,介绍了对此类故障的综合分析判别和处理办法,并提出了预防措施。 1 前言 有载调压变压器因其能够随时调整输出电压,提高供电电压合格率,在电力系统中得到了广泛的应用;而变压器有载分接开关的切换开关室,由于制造装备质量不良,密封垫老化检修维护不当等原因,往往出现密封不良而与变压器本体相通。特别是变压器调压过程中,受切换电弧的作用,易产生可燃性的特征气体和污垢。调压瞬间因分接开关的切换开关室中的压力大于变压器本体油的压力,而使切换开关室中的油渗漏到变压器本体油箱内,污染变压器本体油,引起油色谱分析异常,出现大量的H2和C2H2等变压器故障特征气体,给运行检修造成诸多不便。开关渗漏油影响对变压器运行工况的判断,会造成不必要的停电试验和检修。本文重点介绍了综合分析判别的方法,现场处理的方法和应采取的预防措施。

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

点击加载更多

干式变压器分接开关

干式变压器分接开关专题,为您提供干式变压器分接开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器分接开关 相关的专业交流讨论,更多干式变压器分接开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

绝缘干式变压器

浙江干式变压器