本帖最后由 劳武 于 2016-1-31 19:33 编辑 铁路专用线施工组织设施计为技术标部分, 线路全长2.189km 范围内的路基、桥涵、轨道、改移道路及施工范围内的场地清理 。工程的重点是3-24m中桥、框构
一、引言绘制复杂管线布置图时,往往在一张图纸上要求表示数十种管线。在AutoCAD R14中绘制管线布置图时,一般用普通的粗虚线和粗实线区别表示厂房内和厂房外的这数十种新辅管线,然后在线旁用字母或汉字标注管线名称。其次,在图中还要求用细线和点划线表示道路和建筑物,用细线加标注表示原有管线,各个分厂的分管线也要加以区别(一般用标注右上角加一撇、两撇等方法加以区别)。另外,图中还大量标注了各路管线起始点、拐点、交点的辅设坐标位置,因此图面十分拥挤混乱,这使得图样的绘制、校对和审核都十分困难,极容易漏画、错画、误审、误判,给总体规划的决策带来极大的不便,也给以后的按图施工埋下不少隐患。如果能将标注的字母或汉字夹注在管线中,当然可以使拥挤的图面变得较为清晰、简洁。笔者在AutoCAD R14中发现有类似的线型,如“------GAS------GAS”是在管线沿途夹注了GAS字样,正好符合要求。可是AutoCAD R14仅提供两种这样的线型,远远不能满足需求。这就需要设计用户专用线型,以满足应用要求。 二、设计用户专用线型在查阅有关资料后得知AutoCAD R14的线型保存在ACAD
刚接触一个消防报警工程,由于不太明白怎样布管及用线,到别的工地看了看,看到多种颜色的双绞线,但不知道是怎么规定的,恳请各位前辈不吝赐教。多谢!
图纸简介: 该图纸为某机场专用线跨线桥简支箱梁模板构造详图,图纸包括:平面图,各部位剖面图等。 投稿网友: zff_qy 上传时间: 2014-06-05
如题。专用的供电回路是指直接是小区的配电房母线或者低压电缆进线进线取电,这样理解对的吧?这里的专用回路的电源开关的初顶上一级就是配电房?
据同行同学说的,不知是不是所有的产品都是这样,个人理解,110V电压是危险的,消防设备都用24V电压,是为了在灭火当中保护人身安全,但是广播用110V,岂不是对人很危险?
本工程原图纸为暗装消防弱电。。。现已改为明装。。。请问大虾一下。。。原有的花线要改为阻燃的线吗???。。。急急急。。。。
一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?
兰州铁路局铁路专用线接轨管理实施细则第一章 总 则第一条 为适应铁路管理体制改革要求,做好铁路专用线(以下简称“专用线”)接轨管理工作,根据中国铁路总公司《铁路专用线与国家铁路接轨管理办法》(铁运〔2013〕136号),结合路局实际,特制定本细则。第二条 本细则适用于兰州铁路局管内新建、改扩建专用线(含专用铁路,不含段管线)与国铁接轨的管理。第三条 专用线与国铁接轨实行合同制管理。路局遵循平等自愿、诚实信用的原则,与专用线拟投资人或所有权人(以下简称“专用线接轨人”)签订专用线接轨合同,明确双方的责任、权利和义务。专用线接轨人应具有企业法人资格,或为经企业法人授权的法人分支机构(军队单位除外)。第四条 专用线接轨管理工作坚持“标准公开、程序透明、集体决策”的原则,做到公开、公平、公正,对各类所有制企业同等对待。第五条 总工室为路局专用线接轨管理部门,负责开展专用线与国铁接轨管理工作。企法处负责专用线接轨合同的合法性审查。各相关部门负责按专业和职责分工参与专用线接轨管理工作。专用线接轨管理
一、 工程概述 南四环第12#合同凉水河铁路专用线立交桥工程灌注桩基础分为两种形式:一种是圆桩(φ1.2m),一种是矩形桩(2.5×0.8m)。该工程圆桩44棵,矩形桩52棵。桩基施工由北京乾坤基础工程公司完成,圆桩采用R15反循环钻机钻孔,矩形桩采用BH-12抓斗机造孔。桩位布置图见(图一)。灌注桩的具体分类如下:表一 二、 施工方案
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!
04S204消防专用水泵选用及安装.pdf
按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:
建规第11.1.4条 消防用电设备应采用专用的供电回路......。其条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(......)最末级配电箱的配电线路。由于分配电室没有概念解释,主变低压母线所在的为主配电室,其后的第一级是分配电室,第二级也是分配电室?第三级也是分配电室? 当然分级也不可能过多。
如图所示,具体是怎么控制的那,求大师指点
04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集
消防用线管采取防火保护措施是 “建筑设计防火规范 gb50016"的强制性条文; 想问一下,防火保护措施采用 防火涂料 时,防火涂料是否需要 进场见证取样做复试呢? 依据是啥?