首页 课程 资料 论坛
  • 求助!消防栓箱和消防卷盘的问题!

    请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 香港消防规范系列二:消防栓规格要求

    所有消防栓须按照英国标准5041:第1部的适用规定装配。消防栓须由不易腐蚀的金属制造,每个出水口均须为阳性圆形螺纹出水口或阴性弹弓式

  • 双阀双出口消防栓栓口与消防箱玻璃门的矛盾

    最近我施工的工程遇到一个双阀双出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃门不管安装在哪个方向,都与栓口矛盾。打开门有一个栓口始终是被阻挡的。后来质监站也提出了这个问题,需要整改。我当时超级困惑。没有办法解决啊。我花时间想了想,消防箱是用作消防时使用的,平时是用不着的,那门就不用打开,况且平时也是锁起来的,当火灾发生时候,我们没有钥匙打开消防箱的。消防队伍来时一般直接打破玻璃接水龙带。抓紧给领导汇报了一下,所以后来我们也就没有整改了。想想这个质监站没有经验啊,差点搞的我也没有经验了。哈哈仅供参考

  • 消防设备中消防栓箱示意安装大样图

    图纸简介: 本图为消防设备中消防栓箱示意安装大样图,图纸包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安装图及安装尺寸外形图等。 投稿网友: seven7love 上传时间: 2014-06-16

  • 消防端子箱的端子材质规范有要求吗?是不是不许是铜

    如题        消防端子箱的端子材质规范有要求吗?是不是不许是铜的?消防端子箱还有别的什么要求吗? 新手 谢谢

  • 关于消防栓口压力的疑问

    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?

  • 关于双出口消防栓的使用????

    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!

  • 室外消防栓的压力这样确定

    本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢

  • 关于首层车库消防栓管连通

    某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。

  • 关于消防栓立管实际流量

    我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?

  • 请教大家关于消防栓保护半径

    我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.

  • 关于消防水鹤的设置要求

    关于消防水鹤的设置要求

    消防水鹤的设置要求各位大侠有谁知道城镇消防水鹤的设置要求,或者是保护范围,有法律条文吗?

  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 这个宿舍设几个消防栓呢

    一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!

  • 消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?

    请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢

  • 高手:急救-消防箱的问题

    现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?

  • 关于消防栓泵的监控问题

    这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。

  • 消防栓到底该多少米设一个呢

    高规规定,应有两股充实水柱同时到达室内任何一点,同时又规定不高于24米的裙楼的消火栓的距离不大于50M,高层主体的消火栓的距离不大于30M,如果按两股水柱算的话,那么两个消防栓之间的距离大概为22米左右,对裙楼也是如此,但对于不大于50M的规定好像又相差太远了点,那么在设计中低层建筑和裙楼的消火栓距离取30米可不可以呢,有那个大虾用过30米以上的距离又通过审图了吗?请指教,谢谢

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

点击加载更多

消防栓箱要求

消防栓箱要求专题,为您提供消防栓箱要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓箱要求 相关的专业交流讨论,更多消防栓箱要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

不锈钢消防栓箱

消防栓箱图纸